Jakou máte výšku komínu u bungalovu?

22. úno 2019200

Stavíme bungalov, výška komínu je 6 m. Komínář mi řekl, že krbová kamna musíme koupit ta se zadním vývodem, abychom splnili alespoň 5 m tak komínu a kamna fungovala. Nějak mi to nejde do hlavy, to vy všichni s bungalovem máte kamna se zadním vývodem???To si o tolik pomůžu, když rozdíl mezi zadním vývodem a horním vývodem je cca 20cm??? díky za poučení ... 🙂

  • My máme komín vysoký 6,10 m a vyšší kamna se zadním vývodem, jehož střed je ve výšce 164 cm. A výrobce kamen ani stavební společnost neříkali, že by něco nemělo fungovat.

  • @sinja ... áha, takže vy máte účinnou výšku komínu dokonce jen 4,5 m ... a už jste topili??? a nebyla by prosím fotečka? klidně na mail jadded@seznam.cz ... moc děkuju 😉

  • Kamna jsou ještě ve výrobě 🙂.

  • Sponzor fóra
  • @sinja ... děkuji,hodná 😉

  • @sinja ... a můžu se ještě zeptat, jaký máte průměr komínu, tj. komínové vložky? díky 😬

  • Komín Plewa, průměr 16 cm. 😉

  • je to staré, ale jen pro info, taky jsem si myslel, že účinná výška komínu MUSÍ být 5 m, ale NEMUSÍ

  • Mela bych dotaz k vysce komina. Měli jsme na revizi jiného kominíka a narazili jsme na jednu zajimavost - od jakeho bodu se pocita kourova cesta? Jeden totiž pocita primo od spotrebice a je to v poradku. Druhy od zausteni a ve zprave mu vychazi, ze je kourova cesta dle normy kratka a je nutny navysit komin o 1,5m. Mame bungalov, Pristavenim 1,5m komina bychom si udelali další patro a vypadalo by to silene 😒 S tahem problém nemame, jinak je opravdu vse ok, ale chceme mit jistotu, kdyby se cokoliv stalo, at se pak nehádáme s pojišťovnou, ze jsme měli spatny komin (zkolaudovano bylo ok, spravnost od fy. co stavela mame také potvrzenou). Nekdo ze zkusenosti? Dekuji

  • @linee  jak jste nakonec vyřešila výšku komínu? Mam obdbny problem. Od vstupu kouřovodu do komína po vrch mi to vychází 4,5 metru ... musim se poradit s kominíkem.

  • Zdravím
    Je sice stanoveno že účinná výška komína má být min. 5m ALE také platí že v případě že je účinná výška komína menší je nutné doložit výpočtem, že komín vyhovuje. Jinými slovy účinná výška 5 m být nemusí v případě že je komín vyhovující a funkční, nutí-li tudíž kominík k "navýšení komína" pak bych mu napřed řekl ať mi spočítá že nižší účinná výška tj. od místa zaústění do komína po vrcholek komína nevyhovuje 😉 Neboť realita je mnohdy taková že pokud připojovaný spotřebič není náročný na tah , pak většinou postačí úč. výška i daleko nižší než je požadovaných 5 m a doloží-li se to výpočtem pak není co řešit a bude to OK

  • @petrmm  díky za vysvětlení, můžete mi prosím napsat jaká norma toto upravuje (že stačí doložit výpočet)? Díky moc...

  • @paveler  vyresilo jsme to,jak pise @petrmm.Obratili  jsme se na stavitele,ten nam dodal prohlaseni a vypocet,ze vyska je v tomto pripade a na nas dum dostacujici a vyhovujici.Ale take mne zajima,zda je to nekde zakotvene,protoze letos nas opet ceka stejny kominik😉

  • ČSN 734201

  • @petrmm  Kominík to ale ví , že lze i nižší úč. výška než je stanovená je-li podložena výpočtem tam by žádný problém být neměl, jde ale o to že řešením je i "prodloužení"= necháte instalovat nádstavec= peníze za nádstavec že, takže je možná snaha "neříkat celou pravdu" 🙂

  • @petrmm  Zakotvené to je snad jsem se s čsn nespletl teď nemám čas to hledat...

  • Sponzor fóra
  • Tady to máte v článku 3.1 3.1 Spotřebiče na pevná paliva:
    cituji z odkazu:
    -nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu je 5 m,
    -v jednotlivých případech je možno připojit lokální spotřebič paliv i k průduchu komína s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška dostačující pro připojovaný spotřebič
    njdete v tomto odkazu viz. odkaz:
    http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7783-zasady-navrhu-spalinove-cesty-prehledny-vytah-z-csn-73-4201

  • @petrmm  OPRAVA NE 3.1 3.1 POUZE JEDNOU 3.1 omlouvám se přepsal jsem se 2x

  • @paveler  doplnuji po roce pokracovani.Kominik porad trval i pres dolozeny vypocet,ze komin nema ucinnou vysku a uvedl do revizni zpravy doporuceni na navyseni.Povedlo se nam sehnat jineho kominika,kteremu jsme nic nerikali a pri prvni revizi nemel zadny namitky.Ptali jsme se pak na tu ucinnou vysku a potvrdil,co psal
    @petrmm ,ze 5m neni.nutne,ani nechtel vypocet.

  • výpočet provede stavebník komína, nebo firma co komín dodává, prodává.. nastěhovali jsme se až po stavbě takže určité kooperace budou asi nedohledatelné. kod jakou dílčí stavbu prováděl. děkuji za reakci

  • 6,6 m , napojení je výšce 1,8m od podlahy - tzn. 4,8m čistě v komínu ale výška se počítá už od napojení kamen nebo vložky .