Qhouse - Digestoř odsávání ven neprovádíme

Dobrý den, Dostal jsem projekt od firmy Qhouse, kde byl naprojektován digestoř s vnitřní cirkulací. Jelikož budu mít dřevostavbu s parozábranou, tak bude potřeba pořádně větrat a odvádět vlhkost ven. Při vaření vzniká velká, přebytečná vlhkost, kterou má digestoř odvádět ven. Při cirkulační digestoři odstraňuje pouze zápachy, vlhkost se musí odvádět oknem. Chtěli jsem po firmě naprojektovat odtah ven. A ta mi oznámila, že v dřevostavbách to nedoporučuje, digestoř má velký tah a mohl by poškodit parozábranu. Když na odtahu budeme stále trvat, tak není problém, ale nemůžou nám dát záruku 30 let, kterou firma dává. Co si o tom myslíte? Jaký máte názor? A jak to máte vy v dřevostavbě?
Odpovědět
Máme v dřevostavbě digestoř s odtahem ven a nemáme žádný problém.
Odpovědět
Profilova fotka
Nemám s tím osobni zkusenost, ale kamarád má dřevostavbu a taky má odkaz ven.
Odpovědět
Profilova fotka
Nakonec mám sice difuzně otevřenou skladbu stěn, ale když jsem ještě vybíral, tak jsem se na to ptal a bylo mi řečeno, že to není problém. Dělá se to naprosto standartně tím způsobem, že se parozábrana nařízne křížem a vzniklé cípy se přilepí airstop páskou kolem odtahové trubky. Zároveň by se měly důkladně přelepit i spoje odtahového potrubí. Pokud se to udělá správně, neměl by s tím být žádný problém. Zeptejte se jich, jak by řešili vyústění vzduchotechniky. Tam se to musí řešit stejně.
Odpovědět
Já si také osobně myslím, že to není žádný problém. Podle mě to jsou náklady navíc a práce tak to daná firma nechce udělat.