Planové měděná trubka a vodovodní trubky za vestavěnou pečící troubou

4. únor 2017  •  Otázka  • 
fotoportrét
fotoportrét
akr001
Registrovala se 26. října 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 5 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
akr001
Registrovala se 26. října 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 5 příspěvků.
 Dobrý den, potřebovala bych poradit jestli někdo neřešil v panelovém bytě připojení k nové kuchyni. Chtěla bych se zeptat, zda je možno vést plyn mědi za vestavnou el. troubou( a zároveň nové trubky pro vodu).. Plyn bude veden v úrovni ventilátoru trouby. Dříve jsem měla plyn. sporák hned u šachy a tam přípojku plynu, Teď chci mít nejprve vestavěnou troubu a mikrovl. a pak plynovou varnou desku. Tím bude muset být prodloužena přípojka plynu v měděné trubce za plyn. varnou desku a tam uzávěr. Nevím jestli je to tak ale možné z hlediska bezpečnosti. Děkuji za radu.
26. říj 2016 v 09:05  •  To se mi líbí
 Přidej svoji odpověď
fotoportrét
fotoportrét
milmen
Registroval se 4. února 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 7 příspěvků. Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
milmen
Registroval se 4. února 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 7 příspěvků. Region Praha.
 Prodloužení plynu není problém, jen musí splňovat vedení dle TPG norem schválené ITI.Lajcky řešeno, nesmí být plyn veden v dutinách, např v SDK příčce. Za sporákem(el. Troubou) vedení nevadí, není to bráno jako dutina. Ale musí vést po povrchu, nebo použít materiálu, které se mohou dát do zdi....