Vyzctovani elektriny

Zobraz úvodní příspěvek
Profilova fotka
Zdravim, jdu rovnou s dotazem, ktere se tyka vyuctovani elektriny. Tuto vec resim prvne a jelikoz je to muj prvni dum, tak v tomto jsem trochu laik. V zari 2019 se zacalo stavet, v cervnu 2020 jsme se nastehovali, ihned jsem volali na cez zda mam nejake nedoplatky kdyz se stavelo a elektrina uz jela. Nedoplatek byl 5.000,- CZK, coz jsme zaplatili a nastavili nove zalohy (2.000,-CZK). Pani na infolince nam rekla, ze doporucuje 2.000-2.500,-. Jen pro info uvadim (nizkonakladovy dum, 4KK, 130m2, tepelne cerpadlo, podlahove vytapeni, dve osoby, vsechny spotrebice jsou v AAA, urcite mi kazdy den nejede pracka,mycka, susicka a dalsi veci). Podlahovka nam jde jen do obyvaku a do spacich mistnosti ani ne. Nikde zbytecne nesvitime, nebo nejedou drobne spotrebice. Vcera nam prisel nedoplatek 20.000,- CZK. To znamena ze od cervna do brezna za 9 mesicu jsme i se zalohama na skoro 40.000,- coz me prijde jako totalni kravina. Prosim poradte,jak resit kam se obratit, nebo napr kolik platite vy? A zda Vam toto prijde take moc? Diky za reakce!!!
Odpovědět
1
7
8
@honzik75 nemyslím si, že to vidím příliš optimisticky. Náš RD, tepelko vzduch voda, 180metrů obytné plochy, TZ necelých 6kWh při -12. a celková spotřeba energie (jako topení, tuv tak i vaření, praní a zbytek + mám jede nonstop mimo klasické kombinované ledničky jeden velký pultový mrazák) je 1700Kč/ měsíc - tzn. 20 000Kč/rok. TČ v provozu 3 roky. Samozřejmě výslednou částku ovlivňují návyky jako správné větrání (ideálně řízené), teplota TUV a požadovaná teplota v domě (u nás 22stupňů). Čili můj názor je založený na praxi, ne na teorii. Takže u paní se stejnou TZ by se měla vlézt taky někde do 24000Kč/rok
Odpovědět
Já ale neporovnával ani TČ, ani PENB či TZ, prostě 15 KWh za včera a dnes v noci s vypnutým boilerem a elektrokotlem pouze při spuštěném TČ mi nejde do hlavy. Jinak včera jsem se díval na spotřebu mimo TČ , a mám průměrnou za den 13 KWh. (12/2020-03/2021). Je to sice individuální, ale mám pojízdná vrata, ČOV, žaluzie, vyhřívané hajzlíky a spršky, topné žebříky na EE v koupelnách, server na kamery , čerpadlo na vodu ze studně do baráku, úpravnu vody ze studny a domácí spotřebiče všechny na co si jen vzpomenete. Takže těch 5 KWh na zbytek v případě tazatelky asi odpovídá jak psal @doog, protože paní psala že mají jen domácí spotřebiče. Nicméně mi stejně není jasná její spotřeba v létě, jak jsem psal již dříve. Snad to vyřeší ten technik kterého si objednala.
Odpovědět
Profilova fotka
@honzik75 : To já bych tomu "věřil" na základě vlastních dat z provozu a faktury za ele. Za poslední dva roky komplet roční spotřeba 4 a 4,6MWh. Denně se vaří, 1-2myčky, nonstop server a většinu toho druhého roku home office. A v zimě neklepeme kosu, topíme na 22-23°C, v létě jsme TČ (vzduch-voda) i trochu chladili.
Odpovědět
Jinak pro všechny, kdo odebírá od Čezu. Loni jsem tu řešil cenu za Mwh. Určitý uživatel mi dal radu a je to mnou vyzkoušený fakt. Oni mají skryté platné ceníky v archivu, které musí mít na webu, ale normálně se k nim neproklikáte a tam jsou ceny o něco hezčí než normálně nabízí. A potvrdil mi to operátor, když jsem chtěl platný tarif z archivu, který na webu normálně nenabízeli. https://www.cez.cz/cs/podpora/ceniky/...
Odpovědět
I když u těch tarifu teď píšou, že jsou ukončeny. Podle mě se to provařilo, tak tam dali tuhle větu. Proč by jinak ty ceníky aktualizovali pro rok 2021 Budu referovat, až mi bude končit tarif
Odpovědět
@petr86 já se nepřu. Ale pro porovnání je dobré znát minimálně obytnou plochu, cca TZ a cca spotřebu teplé vody. U tazatelky vidím několik "mýtů". To, že se topí jen někde (jak řeší tazatelka na začátku) až tak nerozhoduje, důležitější je prostě ten "obytný objem". Protože když topím jen v obýváku a v hale ne, tak tím obývákem vytápím i tu halu samozřejmě. To je jeden "mýtus". Stejným mýtem může být snaha šetřit nějakými útlumy topení. Myslet si, že mám všude AAA spotřebiče, že spotřeba bude nicotná je další. Moderní dům je plný blbin, které běží nonstop nebo se na zapomíná (lednice, server, router, zabezpečovačka, čerpadla, rekuperace, žaluzie, standby režim,..) Výsledkem je 3 - 5 kWh denně, pod které se prostě nedostanu. K tomu myčka, sušička, pračka a jsem lehce na 8 - 10 kWh, a jsem lehce na 3MWh za rok. My máme velkou spotřebu teplé vody. Takže potřebuji denně klidně 8 - 12kWh nějaké energie na ohřev. Bez měření a sledování mají lidé tendenci tuto spotřebu podceňovat. Může to být i případ tazatelky. A vždy bude lepší se pohybovat v kWh nebo MWh, protože ceny el. u nových smluv, třeba u EON, mohou být šílené. Měřit, zapisovat si, počítat, zkoušet. To je každopádně základ. Když se to nedělá, tak se může jeden divit...
Odpovědět
Tak jaká je spotřeba po několika dnech bez elektrokotle a patrony?
Odpovědět
Profilova fotka
Prave tu je specialista / technik a rika, ze takovou prasarnu dlouho nevidel (zapojeni,tc a vse okolo), provadi fotodokumentaci, sepisou protokol dam za hodinu vedet s vysledkem.
Odpovědět
Profilova fotka
Taaakze.. Je spatne udelana cela hydraulika, spatne cele elektro zapojeni (jeli jsme na tu patronu), nepritomnost akumulacni nadrze a milion dalsich veci, co je spatne. Je to prasecina. Technik sepise protokol ale bude to trvat cca 4 dny.
Odpovědět
@dollysek7 tak už alespoň víte kde jste... S tou bivalencí to bylo vesměs jasné již z vašeho měření. Nicméně co s týče akumulační nádrže, tak pokud máte inventor, tak se akumulačka nedává, topíte realtime.. to si zase nenechte vnutit všechno. A špatně udělaná hydraulika u Tč asi taky nebude to správné, nicméně pokud máte splitové tč tak se asi jedná o chladivový okruh.. ale podle fotek co jste sem dávala jsem neviděl vnitřní jednotku a tak spíš předpokládám, že máte monoblock a tam je chladivový okruh uzavřený již z výroby.. upřímně mi všechny tyto závěry úplně nesedí krom špatného zapojení elektra, případně nastavení tč.., ale jak jsem psal, na místě jsem to neviděl, technik ano. Každopádně si to od něj nechte všechno polopatě vysvětlit co bylo špatně a proč je to tak špatně.
Odpovědět
Profilova fotka
@doog on si delal opravdu moc poznamek.. az budu mit v ruce ten protokol, hodim sem 100% vysledek. Jinak jeste jeden gol, ten technik co nam to instaloval, volal v patek zrovna tomuhle specialistovi ze si ho nasel na internetu, a ze ma zakaznika (tim myslel nas) ze se mu stal nejspis problem, a jestli by se snim na to nezajel k nam podivat😅
Odpovědět
@dollysek7 👍👍
Odpovědět
Článek se načítá
Profilova fotka
Zdarec😌 tak posilam finale.. tady jen tak zkracene prehledne v bodech.
Odpovědět
@dollysek7 + bych mu nechal proplatit fakturu za elektřinu. Chyby se stávají a stávat se budou, ale tohle je masakr 😮
Odpovědět
Profilova fotka
@davex ano dnes za nim pojedeme, bud to bude chtit resit a podilet se financne na oprave + elektrine. Pokud ne dame to pravnikovi a frajer si priplati jeste za pravni vylohy. Tak uvidime jak se k tomu postavi.
Odpovědět
Profilova fotka
@doog @specnaz84 Oznacuji jen - kvuli upozorneni🙂
Odpovědět
@dollysek7 ještě se zeptám, je váš původní dodavatel autorizovaný dodavatel tohoto konkrétního výrobce tepelného čerpadla? Pokud ano, zapojil bych do toho řešení i výrobce tepelného čerpadla. Úplně si totiž nemyslím, že z něj něco dostanete. Bude to totiž názor proti názoru (bude rozporovat protokol toho vašeho druhého technika a nakonec to stejně skončí tak, že by to měl posoudit technik výrobce - a až o tento protokol se půjde případně opřít v případě soudního sporu, kam to nejspíše spěje..) Jinak jak jsem již předtím psal, pokud máte TČ s inventorem, tak akumulační nádrž není podmínka, spíše naopak snižuje COP. Takže ani tím protokolem bych si nebyl úplně jistý.. Jinak: bod 1. - není relevantní pro efektivitu systému (naopak nemrznoucí směs efektivitu zanedbatelně snižuje bod 2. a 3. - třícestný ventil nefunguje v krajních polohách? Blbost, to by vám nepřepínaly okruhy.. bod 4. umístění a zapojení teplotních senzorů bude na diskuzi - pokud není exaktně určeno jinak projektem nebo výrobcem. bod 5. toť otázka co je tím myšleno, opět hodně obecně. bod 6. prohození vstupu a výstupu nemá vliv na funkci. i ten průtokoměr funguje, jen vidíte průtok až na výstupu z okruhu. bod 7. hodně obecně, ale pokud se jde opřít o výrobce, tak je to hratelné bod 8. nemyslím si, že je to pro váš systém relevantní bod 9. pokud není součástí smlouvy nastavení ekvitermní regulace, tak těžko vymahatelné. Ono obecně se i tak ekvitermní regulace nastavuje až po nějakám týdnu provozu bod 10. Tady podle mě bude ten kámen úrazu, že chybí regulace spirály a proto jste měli takový doplatek bod 11. Prostorový termostat - pokud ho máte, tak by to i vysvětlovalo proč nemáte ekvitermní regulaci. Nicméně termostat je jen rozhraní a tak taky nemá zásadní vliv. No když to shrnu, sice vám systém prošli, ale ten výstup co máte, není žádný protokol o závadách ale jen spoustu omáčky. Trval bych na tom technikovi, ať sestaví podrobný protokol s konkrétním výčtem chyb a v rozporu s konkrétně čím jsou a ne jen tyto obecné fráze.. Upřímně Vám ale to řešení nezávidím.. každopádně držím palce .
Odpovědět
@dollysek7 já bych striktně rozlišoval 2 věci. Jedna věc je správně udělaný a nastavený systém. Což zjevně nejspíš nemáte. Ale druhá věc je spotřeba. Už to tady zaznělo xkrát. Zcela polopaticky. Je zcela zjevné, že něco běží na "přímotop", i když by to správně mělo běžet na "čerpadlo". Ten dům si vezme co potřebuje na dokrytí ztrát. Kdyby něco topilo málo, tak tam klepete kosu. Kdyby něco topilo moc, tak se tam upečete. Jiné možnosti nejsou. To je fyzika. Jedině, že by to čerpadlo topilo do otevřeného okna. Je tedy otázka, kde je ten zásadní problém.
Odpovědět
@honzik75 Problém už je vyřešen
Odpovědět
Profilova fotka
Tak jenom podavam informaci, jak pokracujeme. Vse prevzal nas pravnik. Ten co nam to instaloval se k tomu stale obraci zady. Bude se podavat zaloba, posle se sem soudni znalec a jde to k soudu. Tak drzte palce! Diky😄
Odpovědět
Profilova fotka
@dollysek7 držte se a dej vědět, jak to dopadlo
Odpovědět
@dollysek7 Tak to stejně k tomu směřovalo. Držím palce, málokdo to řeší do konce a na to tyto rádoby odborníci spoléhají.
Odpovědět
Profilova fotka
Tak jsme od toho specialisty, co nam to kontroloval, a rekl, ze to je udelane spatne - tak nam dnes po telefonu sdelil, ze se na nej obratili za posledni mesic tri rodiny, co maji stejny problem s TC a hadejte kdo jim to instaloval. Ano ten deb*l co nam.
Odpovědět
@dollysek7 no tak to si pán udělal dobrou reklamu a asi je to "odborník" Jsem moc zvědavá, jak to dořešíte.
Odpovědět
Diskuse pokračuje po 8 měsících
Profilova fotka
Tak dnes po skoro roce, soud rozhodl v nas prospech. 💪🏽💪🏽🙂🙂🙂🙂
Odpovědět
Profilova fotka
Děkuji za zpětné info a jsem moc rád, že Vám to takto dobře dopadlo. Čím více lidí, jako jste Vy, kteří si nenechají kálet na hlavu, tím lépe pro všechny.
Odpovědět
1
7
8
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí