Žádost na ČEZ

Zdravím, můžete mi prosím poradit ohledně připojení elektřiny. Budeme podávat žádost na ČEZ a výstavba proběhne až příští rok. Bylo nám řečeno, že pokud budeme připojeni, ale nebudeme mít odběr, že budeme platit nějaký příplatek, je to tak? A ještě dotaz, jestli musíme jít s přítelkyní společně podat žádost, když jsme vlastníky pozemku oba nebo stačí jen jeden? S jakou cenou přibližně tak počítat vč. osazení elektroměru? Moc díky.
Odpovědět
Ahoj, budete platit měsíční poplatek za rezervovaný výkon (jistič), který budete požadovat. Cena se liší podle velikosti jističe. Zažádat může jeden z Vás, nemusíte žádat oba. Podrobný postup můžete najít tady: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-za...
Odpovědět
Profilova fotka
k vyse uvedenemu se jeste do zacatku plati 500 Kc za 1A v hlavnim jistici, budete-li mit hlavni jistic 25A zaplatite jednorazove 12500 Kc, za osazeni elektromeru se pak jiz nic neplati
Odpovědět
Profilova fotka
@petrdor zadat může jeden z Vas, ale musí mít podpsanou jednoduchou plnou moc ala CEZ
Odpovědět
Moc dekuji vsem za odpovedi.
Odpovědět
Dobrý den, prosím poraďte. Koupili jsme starý dům, který je neobyvatelný, po dobu výstavby nového domu, budeme bydlet v mobilheimu. Protože elektřina tam byla odstřižena, tak žádáme (EON) o nové připojení, akorát nevím, jak s hodnotami jističe a nikdo mi nechce poradit :-). Projekt zatím nepřipravujeme, takže projektant zatím neporadí. Žádost už je podaná, ale volali mi kvůli nevyplněným hodnotám jističe. Řekla jsem, že tedy připojení třífázové, protože jsem si pamatovala z dětství, že jsme to na chalupě potřebovali a hodnotu jističe 3x25 A, protože to máme nyní, ale my elektřinou i topíme a máme velký dům. Tchán a švagr mě ovšem zdrbli, že třífázové připojení už dnes není třeba, že skoro všechny zahradní stroje už jedou na 220, případně na benzín a že když budeme mít v mobiláku vaření, ohřev vody a topení na plynovou bombu, tak je nesmyslné mít i 3x25A hodnotu jističe, že pak budem platit zbytečně moc. Že navýšit se to dá vždy. To je asi pravda, navíc i nový dům bude jen o fous větší než mobilák a taky kdoví kdy bude. Kolik tedy jistič dát 3x20A? Existuje to vůbec? :-) Budeme mít standardní vybavení domácnosti, ledničku, pračku, komply., občas nějaký drobný spotřebič typu šicí stroj, vysavač, mixér, remoska. V domě nebude ani sporák, ani myčka, ani sušíčka, ale zas bude třeba něco zahradního, filtrace pro bazén a tak. A také bude čerpadlo do studně, protože chceme brát vodu jen odtud. Mám čas to změnit do pondělka, kolik tedy zadat? Jednofázové připojení a 3x 20 A ? Nebo ještě jinak? Nerozumím tomu vůbec, což je asi z dotazu zřejmé :-)
Odpovědět
@macik Co se týče 3F vs 1F, záleží jestli nebudete používat třeba nějaké motory, svářečky, apod. - stačí třeba míchačka nebo cirkulárka, tam je 3F nezbytností. Pokud jste na vsi, tam bych asi 3F radši dal - rozdíl pak v ceně ročně za elektřinu při stávajících podmínkách (kdy moc nehraje roli rezervovaný příkon) je cca 100 Kč (při např. 1x25A vs 3x25A - ano, vstupní náklady jsou vyšší, kvůli poplatku). Jinak tady si orientačně můžete spočítat potřebnou hodnotu jističe: https://www.cez.cz/cs/podpora/technic...
Odpovědět
@p92 no, právě chlapi mi tvrdili, že už i cirkulárka jede na 220....on právě ten rozdíl je dost velkej, paní říkala u jednofázového 200,- (už nevím jednotku :-)), ale u třífázového za stejnou jednotku 500,- :-( Na ten link s jističem kouknu, dík :-)
Odpovědět
Profilova fotka
@macik vetsina veci sice jede na 230, ale kdyz pak spustite najednou vice veci muzete se rychle dostat na hodnotu hlavniho jistice a vypadne vam proud to 3F bych sel urcite, 3x25 je takovy standard pro RD, pokud toho budete mit malo dejte nizsi hodnotu, k dispozici jsou 3x10, 3x16 a 3x20, hodnotu urcite na tom odkaze co je zde vlozen
Odpovědět
@macik Ano, těch 200 vs 500 jsou vstupní náklady za rezervovaný příkon (jistič), tj. by to vyšlo 12500 Kč za 3x25A vs 5000 Kč za 1x25A. Pak už je ten rozdíl cca ta stovka ročně. Osobně bych ale radši šel minimálně do 3x16A (8000 Kč), aby se tam dalo něco zapojit (maximální souhrnný příkon na jističi 1x25A může být jen 5,75 kW, což není moc). Na 220V zařízení 16A jištění stačí a celková zátěž může být mnohem vyšší a občas se může zapojit něco slabšího na 3f.
Odpovědět
Ještě k tomu příkonu - u toho 1x25A stačí zapojit zároveň žehličku, rychlovarku, třeba vysavač a nějaký blbosti a je vymalováno :-) A většinou se víc jak 1x25A nedává, pak už 3f.
Odpovědět
Děkuji, pánové, pomohli jste mi se rozhodnout a trošku i pochopit, jak to teda funguje, ještě jednou dík :-)
Odpovědět
1
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí

Nenašli jste co jste hledali?