 Máte někdo s tímto vytápěním problémy? Máme tyto kamna http://www.hein.cz/kachlova-kamna-hein-baracca-8-tv---s-teplovodnim-vymenikem (domek 10x7,5m2) v přízemí je podlahové teplovodní topení a v patře 3 radiátory.
Přízemí se vytopí hezky, ale do patra do radiátorů se dostává teplá voda jen občas, když jsou kachláky roztopené na maximum. Dále dost kamna čoudí do domu při přikládání, i když topíme suchým dřevem nebo briketami, sklo pořád začouzené a občas ve spojích na rourách ke komínu začne kapat černá voda, poté jdu mrknout do komínu a tam stojí třeba 0,5l vody, přitom máme na komíně stříšku.
Nevím v této situaci koho uhánět dřív, jestli krbaře nebo firmu vodo-topo.
Neřešil někdo podobný problém ???
30. led 2014 v 09:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
 Přidej příspěvek
fotoportrét
fotoportrét
zamilovanadonej
75
Registrovala se 10. listopadu 2010 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 665 příspěvků. Má 59 přátel. Region České Budějovice.
fotoportrét
fotoportrét
zamilovanadonej
75
Registrovala se 10. listopadu 2010 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 665 příspěvků. Má 59 přátel. Region České Budějovice.
 @moonnca Pokud nemáte zavzdušněné radiátory tak mají ty kamna do výměníku patrně malý výkon. Začouzené sklo je patrně normální u všech krbovek. Že čoudí bude problém v komíně, či rourách, chtělo by to vyčistit, popř. zjistit, jaký má komín tah, ale do jisté míry to je asi taky normální. V komíně se voda kondenzuje běžně, proto je tam kondenzační miska, ale tohle je už nějak moc. Prvně bych možná zkusila kominíka, ať skoukne celé palivové cesty, hm? emoticon