Teplovodní podlahové vytápění - jak regulujete?

Zobraz úvodní příspěvek
Ahojky, stále se rozhodujeme, zda do domečku pořídit teplovodní nebo elektrickou podlahovku. Moc tomu nerozumím, ale bylo mi řečeno, že u teplovodního se dost blbě regulují teploty v jednotlivých pokojích, že většinou je termostat umístěn např. na chodbě, ten je nastaven na 21° a když se v té chodbě 21° dosáhne, vytápění ustane všude. Kolik máte termostatů při teplovodní podlahovce. A jak řídíte teploty v jednotlivých pokojích? Já chtěla termostat do každého pokoje (okruhu) a řídit si teploty zvlášť. Ale i manžel mi říká, že to půjde dost těžko, že ta voda do těch pokojů chladnější nepůjde... Takže si říkám, zda by nebyla lepší elektrická podlahovka. Jenomže to zase budeme odkázáni na elektřinu už navždy. U teplovodní by byl možný alespoň přechod na jiný zdroj (tepelné čerpadlo). Plyn nemáme a mít nebudeme.
Odpovědět
1
4
5
@wpavel Ano, máme dva rozvaděče - viz. odpověď výše. Ale větve pouze očíslované, prý snad podle očíslovaných pokojů v projektu - pokud by to tak opravdu bylo, je jedna větev malá koupelna 5m2 a jedna větev kuchyně+obývák 35m2.... a zrovna ten obývák má už třetí den 18-19 st.
Odpovědět
@wpavel Ano, vše vyfotím, až zítra přijedu z práce 😉 Děkuju!
Odpovědět
@mischka0808 Takto navrhnuté smyčky to nevypadá dobře, koukněte do toho projektu.
Odpovědět
@wpavel Posílám fotky současného stavu, v obou rozvaděčích jsem nechala zapnutý vždy jen 1-2 okruhy, abych zjistila, že jsou správně označené. V obývacím pokoji aktuálně teplota 20,7 st. Ještě posílám před zalitím betonu kuchyni a obývák plus jak vede přes chodbu k rozvaděči.
Odpovědět
@wpavel
Odpovědět
@mischka0808 Můžete poslat tel. na kotel@atlas.cz bude to podstatně rychlejší na vysvětlováni.
Odpovědět
Profilova fotka
@mischka0808 topič: jestli máte v obýváku 35m2 jen jednu větev, tak to bude asi ono, proč to málo topí. Ale taky bych se už přikláněl k telefonické nebo osobní konzultaci, takhle je to na dlouho. Tak držím palce. :-)
Odpovědět
Možná hloupý dotaz - ventil na nastavení průtoku je plně otevřený když je ta červená měrka nahoře nebo dole? Děkuji za odpověď.
Odpovědět
Profilova fotka
@el33 topič: při úplně otevřeném průtokoměru je červená měrka dole. Ta číslíčka na průhledném válci znamenají množství litrů, které tím průtokoměrem proteče. Čím víc proteče, tím víc hřeje :-)
Odpovědět
Jen doplním, že obvyklé průtoky jsou kolem 1.5 až 2.5 l/min
Odpovědět
@zubr487 nepraska nic, ona podlaha není zas tak teplá, to nikdy nad 30° nevyšlo, říkám nikdy, ta voda sice má 60 například, ten trojcestak to taky tak zhruba drží, ale když se vezme zpátečka, hodinu je studena a až pak se zahřívá
Odpovědět
@zubr487 Ano cca jo, myslím že maximálně 5l/min, víc ten ventil na podlahovce nepustí, mám ten pocit
Odpovědět
Článek se načítá
@vladimir_sacha Máte totálně malý průtok podlahou proto tam perete těch 60 st. Každopádně ty trubky ničíte. Povrch podlahy by neměl překročit teplotu 27 st.
Odpovědět
@wpavel prutok větší nejde, máme 4 čerpadla v oběhu a z toho vždy 3 v provozu (kotel a každý rozdělovač má svoje)
Odpovědět
@vladimir_sacha běžné průtoky jsou ty 2l/min jedním okruhem. To je v pořádku. Není v pořádku, že zřejmě topíte do PT jen pár hodin denně. Pak Vás to nutí navyšovat teplotu, aby to nějak fungovalo. Jsem skutečně zvědavý, jak dlouho to vydrží trubky, beton a krytina. Já bych čekal, že po první topné sezóně budou v betonu nebo dlažbě praskliny.
Odpovědět
@zubr487 Pán může topit v PT jen když je přiloženo a když moc přiloží tak je už zase v místnosti vedro.
Odpovědět
@wpavel já vím, normálně se do kombinace teplovodní krb a PT vždy dává AN. Pán chtěl zřejmě ušetřit. Takto se alespoň můžeme sázet, jak to ta podlaha dlouho vydrží.
Odpovědět
@zubr487 10 let bez problémů
Odpovědět
@zubr487 AN máme na 1000L ale na ozdobu, opravdu na ozdobu, je vypla, krom toho má přípravu na slunecni ohrev vody atd.. atd... Jinak ta ANje vypla a bylo zbytečnost instalovat
Odpovědět