Protipožární dveře - kolaudace

Příští týden nás čeká kolaudace a teď jsme si uvědomili, že v projektu máme uvedeno, že z garáže a kotelny (která není využívaná a kotel v ní není), vedou do bytu protipožární dveře. Ty ale nemáme. Prosím Vás o názory či zkušenosti, zda je reálné, že nám zkolaudují? Děkuji...
Odpovědět
Pokud jsou v projektu, pak s největší pravděpodobností hraničící s jistotou, nezkolaudují.
Odpovědět
Reálné to je, připrav obálky krát počet členů a každému jednu dej... Jinak, projekt není jen papír, ty dveře tam nejsou zakresleny jen tak že si tam pak dáte papírové a hurá 8-)
Odpovědět
Ale já mám dojem, že už neplatí, že garáž a kotelna jsou samostatné požární úseky, nebo ano? Pokud už to neplatí, pak dveře být nemusí. nejsem si úplně jistá, ale ten pocit mám dost silný. V poslední době jsem domky nedělala, tak dva roky.
Odpovědět
@inkajanakova Díky za upozornění, právě jsem zjišťovala a našla toto: U rodinného domku nemusí být z garáže a z kotelny protipožární dveře. Většinou je to bráno jako jeden požární úsek. Vyhláška č. 23/2008 Sb. Tak snad to tak bude, budu se snažit odvolat na to a dělat kdyžtak "blbou blondýnu"...
Odpovědět
Profilova fotka
@veru11 tak předně záleží, jak máte velkou zastavěnou plochu, pokud je to nad 150m2 určitě máte projekt požárního řešení a pak přijde i požárník na kolaudaci (pokud bude mít čas) a bude ho to zajímat (zdroj požární vody, hlásiče požáru, hasičák a ty dveře). A pokud máte pod 150m2 tak to nikoho zajímat nebude...
Odpovědět
Profilova fotka
My mame pod 150 m2, protipoziarne dvere medzi garazou a bytom sme myslim v projekte nemali a ani realne ich nemame. Na kolaudacii pani ale zaujimalo ci mame v dome predpisane dva hlasice poziaru a dva has. pristroje - vzdy po jednom v garazi a jednom v byte.
Odpovědět
@ivcicka tak ted jsem zmatena... Mame nad 150 m2, ale projekt pozarniho reseni ne... Projekt je z roku 2006,stav. povoleni z roku 2007, kolaudace teprve ted. Hasic asi zadny neprijde, HZS CR neni uveden jako dotceny organ... No mame v tom pekny chaos, dle nove vyhlasky protipozarni dvere byt nemusi, ale zase musi byt pozarni hlasic, o kterem v projektu neni ani zminka, tak ceho se ma clovek drzet?
Odpovědět
Profilova fotka
@veru11 platí podmínky ze stavebního povolení, jak jste je tehdy měli
Odpovědět
Tak výsledek - máme po kolaudaci, paní byla úžasná a vůbec nic neřešila, koukla se po domě, dala si kafe, vypsala papíry a jela pryč. Hurá :-D Ale zadek jsme měli sevřenej :-D
Odpovědět
Profilova fotka
@ivcicka tak mi máme 149m2 a požární dveře mít musime
Odpovědět
1
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí

Nenašli jste co jste hledali?