Dobrý den, je tu prosím někdo kdo umí číst v PENB protokolu a vyčetl by mi z toho kolik má dům tepelnou ztrátu? Projektant je v současné době na dovolené, tak pokud by mi to někdo byl schopen vyčíst, byl bych rád. Zašlu na email. Děkuji
Pokud mate takovy PENB, jaky jsme dostali my, pak to z neho nevyctete. Musi se to jeste spocitat ze skladeb.
Budto to sami orientacne spocitate treba na tzb-info.cz, nebo zkontaktujte energetickeho specialistu, ktery vam prukaz vyhotovil.
Myslím, že mám PENB ze kterého se to vyčte, jen já se v tom nevyznám. Na netu jsem našel návod, kde jsem zadal hodnoty z mého PENB a vyšlo mi tepelná ztráta cca 4,5.
My ted poptavame tepelne cerpadlo a dostali jsme nabidky se sirokym rozpetim kW, coz nas zaskocilo. Tak nam to doupresnovala energet. specialistka. Nekteri prodejci cerpadlo nabidli jen s ohledem na objem domu, jeden jediny chtel poslat PENB.
@nemeasis přímo to tam napsané není. Musí se to odvodit z tabulky "Ukazatel energetické náročnosti budovy" a tam jsou hodnoty pro celou budovu "Vytápění" + "Větrání".
Sečtou se tato 2 čísla (u mě 3,6 a 0,2 mWh)
Tady si můžete najít délku topné sezony (u mě 263dní)
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
Takže u mě bude:
3.6+0.2 = 3.8mWh = 3800kwh/263dní = 14.45/24 = 0.6kW/h
@nemeasis Pokud se nepletu tak v protokolu PENB máte hodnotu měrná ztráta prostupem tepla, která je udaná v jednotkách W/K. Pokud se tato hodnota vynásobí rozdílem výpočtové venkovní teploty a teploty na kterou se bude vytápět (např. -15 st.C a 20 st.C) vyjdou TZ prostupem. K těmto je třeba ještě připočítat tepelné ztráty větráním.