Presah kari siti

3. srp 201840

Ahoj,

barak mi stavi firma. Mam polozene kari site s tim, ze je za 2 dny zabetonuji. Vsechno vypada OK, jen jsem se ted docetl, ze se site maji prekryvat 2 oka resp. 30cm. Firma je polozila tak, ze se prekrivaji jen 1 oko. Site maji oka 10x10 cm, sirka dratu je 8mm. Stavitel problem bagatelizuje. Jak moc je to velky problem?

Barak ma 10x9.5m, uprostred je rozdelen nosnou stenou. Lezi v rovine, kde stal stary (zbourany dum). 1 stena ma zaklady shodne se starym domem, ostatni se posunuly. Stena uprostred lezi na puvodnim zakladu - resp. stary barak tu mel taky nosnou stenu.

Diky

  • Důležité je aby sítě nelezely na zemi ale byly podložený ve spravne vysce, za 2 dny ma mrznout tak správně ošetřit beton, no a taky záleží na správně připraveném podkladu. Přesah 1 nebo 2 OK je úplně zanedbatelný pokud nejsou splněny předchozí podminky. Sítě 100x100 x8 jsou docela drahe tak proto to trošku oskudlili, pokud mate opravdu 8 drat

  • Presne, jako predchozi prispevek. Jedno oko staci, ale aby sit nelezela na zemi. Mela by byt v jedne tretine vysky desky, tz. Deska size 10cm/sit na 3cm..
    Dalsi vec je, ze od patku maji teploty vyrazne spadnout, tak se ujistit, ze betonarka prida dostatek chemie. V lepsim pripade-pockat az mrazy ustoupi.

  • Neměl bych obavy. Přesah jedno oko je v pořádku. Koukal jsem na předpověď, ani mrazy nebudou kritické -ráno lehce pod nulou. Betonarky v dobach mrazů upravují beton automaticky.

  • Od kdy stačí přesah jedno oko? Minimálně 2 oka, statici nám často počítají 3. Krytí výztuže, poznámky o mrazu dobrý.

Přidej příspěvek

    Nenašli jste co jste hledali?

    Hledat pouze v názvech témat