Jakou máte velikost hlavního jističe?

13. led 202180

Jakou máte prosím velikost hlavního jističe když máte vše na elektriku? Topení el. kabely, ohřev vody, standartní spotřebiče?
Na eonu máme rezervovaný 3x25A a podle elektrikářů to máme raději zvýšit na 3x32B. Jaký bude potom rozdíl v paušální platbě?
Moc díky 🙂

  • @zlucie  mám kotel 9Kw a hlavní jistič 25A rozdíl na 32A je o 100kč měsíčně víc za poplatek na jistič. Záleží koli vám "berou " ty kabely 😉

  • @petrsv1000  Děkuji, protože jsme potřebovali proud co nejdříve máme ten rezervovaný 25A. Tak uvidíme časem, asi jak se začne topit jestli to bude stačit.

  • @zlucie  jojo také sem to tak řešil, když bude vypadávat, tak navýšíte 🙂

  • Sponzor fóra
  • Jen pro jistotu upozorňuji, nezapomenout naddimenzovat i kabel přípojky aby se počítalo s tím že může být jistič 32A!
    Ale to je asi samozřejmé.

  • Pokud v tom náhodou budete tápat jako já, tak tady je jak vypočítat hodnotu https://www.super-bydleni.cz/vypocet-jistice-jak-zjistit-jeho-hodnotu/ Je to tady starší téma, ale když jsem se sem dostala já, tak se sem možná dostane i někdo další

  • @alitero  Takhle se to nedá počítat, chybí souběhy .... Asi je nejlepší to nechat odborníkům, nebo se spolehnout na nejběžnější praxi a vzít 3x25A.

  • to co mas musi staciť

  • My máme 3x50A, ale kvůli elektrokotlu, co má 24kW (35A z každé fáze), jinak by měl stačit 3x25 - 3x32A pro běžnou stavbu. Ono chce napsat, co máte za eketro vytápění, např 9kW je 3kW z každé fáze a to je na hlavní 3x32A (3x20A základ + připočtěte proud co by bralo vytápění)