Chybně vyzděný komín. Místo sopouchu je T kus pro dvířka

Ahoj, bohužel nám nebyl dodán komplet komín a chyběl tam sopouch. Byly tam ale dva T kusy, které jsou určeny pro vybírání. Jak moc velký je to problém? Půjde na to napojit kouřovod nebo k tomu bude potřeba něco jiného? Bourání nepřipadá v úvahu. Je vyzděno cca 3.5 metru nad sopouch.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od imarchs:

Ahoj, bohužel nám nebyl dodán komplet komín a ch…
@imarchs Kouřovod na to nenapojíte. V úvahu připadá udělat na jiném místě dodatečný sopouch. Jsou na to opravné sady, pokud je teda Váš výrobce komínu dělá. Určitě je ale dobré se poradit s kominíkem, který Vám bude dělat revizi.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od imarchs:

Ahoj, bohužel nám nebyl dodán komplet komín a ch…
@jozkakomosny proč by nemohl napojit? @imarchs To bude tím, že ten druhý T kus je 90st sopouch. Pokud vám vyjde účinná výška a potřebný tah...bežně se zaúsťuje do průduchu přes 90 napojení.
Odpovědět
Vysky komina se nebojim. Ten je od toho napojeni kourovodu nejakych 8.5 metru urcite. Prumer kourovodu je 160mm. Vyusteni je ve sklepe a bude to slouzit k narazovemu topeni. Jeslti se tam bude topit 5x za rok, tak to bude az az
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od imarchs:

Vysky komina se nebojim. Ten je od toho napojeni …
@imarchs To je trochu drahá sranda na topení 5x do roka.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od roman_:

@imarchs To je trochu drahá sranda na topení 5x d…
@roman_ Ano, je. Je to vyvod ze sklepa, kde bude "panska" mistnost. Zaroven je to backup plan, kdyby bylo potreba zmenit typ vytapeni, tak priprava bude skoro hotova.
Odpovědět
1
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí

Nenašli jste co jste hledali?