Kdy pozvat RT na rozvaděč?

Zdravím, máme dokončený rozvaděč téměř. Ještě není zapojené HDO (nevíme která žíla bude poté jako ovládací pro stykač) a máme někde zemnící drát místo modrého (protože nám modrý došel). Zavolat ho až po spuštění HDO distributorem nebo před?
Odpovědět
Profilova fotka
Ten zelenožlutý dole mezi chrániči je doslova ohavnost, už za to bych revizi nedal 😎, a to i kdyby jste ho přeznačili na modrý. Klemovaní chráničů k sobě asi nebude moc fungovat. Každý chránič musí mít svůj vlastní můstek. A hřebeny už neměli? Přes ty fázové klemy - zejména tou první půjde proud všech jističů, je tam alespoň 4 mm2, lépe 6? Vodič pro HDO (modrý) si v elektroměrové skříni napojíte na jednu z těch dvou svorek. Možná je jedno na kterou, ale pro jistotu prověřit dle schémat v připojovacích podmínkách, dle konkrétního užití.
Odpovědět
Profilova fotka
Jo, tak ty chrániče budou fungovat, to spodní jsou přívody... Nicméně takhle to tahat za sebou je nic moc. Měly by tam být jednotlivé přívody z "centrálního N můstku".
Odpovědět
Rozvadeč je drátován šestkou drátem. Ty přívody a taktéž udělané propojky z drátů až k jističům. N vodiče tam jsou 2 hlavní, které vedou do centrálního N mustku. Každý chránič má pro sebe malý můstek na DIN liště vždy vedle jističů. Zemnící klema se předělá na modrou, ale ono se těžko zhání půl metru modré v sobotu po obědě. Je to nahozené, většina už je zapojená, jen některé vývody zůstaly zhozené zatím. na T tlačíko každý chránič reaguje, vadaska ho vybaví. Ono to z fotky jde špatně poznat, ale žádný chránič není pospojený s tím jiným, jen ty klemy jsou od hlavního nuláku a pak mezi něma vždy jen na straně přívodu. Vývody má už pak každý stáhnutý na ten můstek malý
Odpovědět
Je tam umístěn hlavní vypínač 3x40A, hlavní jistič je 3x32A, takže dimenze akorát. stykač je taktéž na 40A 3F a má spínat 3 přímotopy a bojler s vytápěním na WC. Ty 3 jističe bokem nahoře jsou jističe na zásuvku pro kamerový záznam, troubu, která bude ve věnečku a na půdu drát jeden, kdyby se dělaly ty nouzové osvětlení. V prostřední řadě zásuvkové obvody. Na třetiny, chránič 40/2P 30mA typ A V poslední řadě světelné obvody. Na třetiny, chránič 40/2P 30mA typ A. Stykač je napájen přes B2 jistič z L1. Přivod je 5x10. Jedná se o objekt 100m2 přízemní
Odpovědět
@vladimir_sacha tak udělat to tak tak mi revizak na to revizi nedá. Hřebeny došli? Zelenožlutý ani nemluvě ale zdá to přehodíte Budiš. Problém hlavní jistič v rozvaděči je větší než na budově správně při přetížení má vyhodit první v rozvaděči a ne u hodin to je velká chyba. Co se týče HDO nevím zda došlo ke změně kterou jsem nezaznamenal ale na stykač jde stala fáze je jedno která a spínání probíhá přes N. Je to celkem blbě přehledné ale to může dělat i foto. Jinak revizaka je lepší mu zavolat kdy to chce vidět a taky kolik toho má kdy přijde ti dobří jsou na dlouho plní.
Odpovědět
@edison101 Hřebeny jsou jedno, klemy můžou být, nikde to zakázané není. Zelenožlutý se přehodí V rozvaděči je jen hlavní vypínač a ne jistič, ten je venku, takže v pořádku Stykač máme tam připojený L vodič, takže dáme N od HDO do druhé svorky.
Odpovědět
@vladimir_sacha ale u revize se hodnotí přehlednost zapojení což klemy zhoršují. A ten hlavní vypínač je to vypínač nebo je to jistič použity jako vypínač? Pokud je to jistič tak musí fungovat jako jistič. Pokud tam máte skutečně vypínač tak to jsem ticho na fotce to nejde poznat a v rychlosti jsem nenašel jestli mají stejný vypínač jako jistič. Jinak mělo být použito třeba toto. https://argos.cz/produkty/detail/1000...
Odpovědět
@edison101 Je to přímo jako vypínač, kupovaný jako vypínač hlavní do rozvaděče. Není to jistič Ona ta přehlednost není zase tak špatná. Je tam dost místa na vše, klemy pokud možno pravoúhlé, urovnané, ještě budou některé vodiče u sebe k sobě postahované páskou, Když si vezmu u nás rozvaděč doma, tak ten je poloviční, je tam 2x tolik jističů, ani jedno volné místo, dráty přes sebe jak vrabči hnízdo, čokolády, wago svorky, dráty domotané že tam nikdo ani neví kam co vede a prošlo to.... A ještě to dělal tehda odborný člověk... Tento jsem spáchal ještě s jedním bývalým elektrikářem a vidím, že je 3x lepší než ta hrůza doma
Odpovědět
@vladimir_sacha Pokud jste si rozvaděč zapojovali sami, tak pochybuji, že to revizák vezme. Musíte mít dokumentaci a výrobní štítek.
Odpovědět
@zubr487 tak to bude už mít nějak domluvené s tím RT i to že tam je minimum věci dle norem. Pochybuji že by něco dělali a neměli to předem domluvené aby to prošlo to by byla blbost to tak udělat protože se může stát že si to na triko nikdo nevezme a pak by to museli předělávat hospoda není RD. A je zcela jedno že to dělal se starým elektrikářem 194 (50) vyhláška platí tři roky a pokud nejde na přezkoušení tak je to laik jako každý jiný a nesmí na to sáhnout. Navíc záleží jak to zhodnotil projektant jaké je požární bezpečnosti řešení zda už tato instalace nespadá do Třidy 1 pokud jo tak je to ještě horší a to jen tak neprojde.
Odpovědět
@zubr487 sám ještě s jedním bývalým elektrikářem. Nákres je, popsané vše bude. Dnes je ještě dával PE vodič do sklepa na zemnící tyč dodatečně, je udělané pospojování ochranné a další věci
Odpovědět
@edison101 Projektant vůbec nebyl, elektirka se tahala tam bude to tam bude ono
Odpovědět
Článek se načítá
@vladimir_sacha musíte mít typový štítek. O
Odpovědět
@vladimir_sacha podívejte se na stránky bonega. Je tam k dispozici jednoduchý SW pro vytvoření dokumentace a štítku.
Odpovědět
@zubr487 A ten štítek musí být? Já jen že doma taky nic takového nemáme, je to jen pozapojované nějak, nikdo ani neví kam co vede a prošlo to. Žádné štítky nemáme ani žádné výpočty, nic není k tomu, prostě se tahaly dráty a jističe, nějak se propojovaly a celý RD se narval do rozvodnice 30x50cm
Odpovědět
@vladimir_sacha no to neznám nikoho kdo by vám to dal ale je fakt ja znám jen poctivé něco pustí třeba ty chrániče jak máte. ale spouštět hospodu bez požárně bezpečnostního řešení a jiných věcí gratuluji jsem zvědav jak to protáhnete přes SÚ. jinak tím Štítkem se nezatěžujte pokud nemáte vy nebo ten elektrikář živnost na výrobu rozvaděčů což nemáte tak to je jakoby tam nebyl. A to že vám doma něco před časem prošlo neznamená že by to prošlo i teď doby kdy RT dělali revize od stolů nebo ji dali na vše už naštěstí končí stačilo jich par takových zavřít jak se stal potom nějaký průser a TIČR jde po takových taky dobře tak čím dál míň lidí si to dovolí. Ale upřimně dělejte si to vše jak chcete když něco vás zavřou mně né 😄
Odpovědět
@vladimir_sacha bývávalo, to již dávno neplatí
Odpovědět
@edison101 Budeme mít před kolaudací umístěny hlásiče, hasičaky, máme záložní svítidlo u vstupu na baterie atd.... Takže nebude to jen nějaké, aby to někoho zabilo nebo se něco mohlo stát
Odpovědět
@vladimir_sacha ale stále potřebujete požárně bezpečnostní řešení a je zcela kde si dáte hlásiče atd jde i o proti požární dveře jakého typu kde budou atd. Nedávno jsem pomáhal známému který si dělal malý obchůdek plocha cca 100m² a co tam všude muselo být co hasiči a projektant vymýšleli. Vůbec nezáleží co si kam sami dáte ve výsledku to je jako by tam nic nebylo.
Odpovědět
@vladimir_sacha a k tomu štítků na rozvaděč záleží co máte i za rozvaděč podle které normy je vyrobený to je na něm někde napsané zkuste mrknout a napište to sem nebo foto.
Odpovědět
@edison101 Na rozvaděči je štítek výrobní zevnitř dveří Oez 72 pozic a další detaily
Odpovědět
@edison101 Projektant známý, náčelník hasičů totéž, SÚ taky v pohodě, RT není cizí, takže proto je vše ošetřeno. Stejní lidé nebo jejich potomci, kteří se podíleli na projekci a kolaudaci našeho domu před několika lety.
Odpovědět
Dveře budou hliníkové protipožární z kuchyňky. Hlásič v kuchyni a pak u hostů na stropě, hasičák v kuchyni a 3m od kamen pak. Záložní osvětlení u vstupu/výstupu na schodech včetně šipky, to vše ale děláme jen že to tam bude aby to tam bylo. Projekt toto vůbec nezahrnuje, ten akorát byl na zdi, příčky a tím to skončilo.
Odpovědět
@vladimir_sacha bohužel pokud to je ten co si myslím tak tam je ČSN 62208 tím pádem potřebujete štítek a prohlášení o shodě jako jaký koliv výrobek ale když je známí tak vám stempl jako že dá ale zlegalizovat úplně je problém. Kdyby jste koupili rozvaděč vyrobeny dle ČSN 60670-24 tak ten vám umí RT zlegalizovat proto montují jedině s tímto označením. Ikdyz bych mohl i takový co je takový co vás zlegalizovat oprávnění na to mám ale je to taková administrace že raději kupuju jiné rozvaděče.
Odpovědět
@vladimir_sacha Požárně bezpečnostní řešení nedělají projektanti, ale autorizovaní požární technici.
Odpovědět
@edison101 ta bedna je ani ne 2 roky stará
Odpovědět
@vladimir_sacha no a že je ta bedna 2 roky stará ta norma je stará 9 let. Bedna je hold vyrobena podle jiné normy. Ikdyby byla vyrobena dneska.
Odpovědět
1
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí

Nenašli jste co jste hledali?