7. srp 201540

Chtěl bych se zeptat jak jste řešili ing sítě konkretně elektřinu, kanalizaci a vodu jde mi o položení dělali jste víc výkopu a nebo vše do jednoho??

  • asi do jedneho -len odstup medzi nimi treba dať cca 20cm aby sa neposkodilo jednotlive vedenie

  • Na toto pozor, máte na to mít projekt, kde se píše a maluje vzorový profil s uložením a ochrannými pásmy. Obecně platí, že NN má ochranné pásmo 80cm od ostatních sítí všemi směry. Lze to položit do jednoho výkopu, ale musí to být každá žíla obsypána zvlášť pískem a opatřena signální folií.
    Držte se projektu na přípojky a neuděláte chybu.

  • Prominte ale kolik stoji takovy projekt? Myslim tim vypracovani dokumentace+ze mi to projektant vybeha po uradech-povoleni atd. Diky

  • @hanka_brno  toto se většinou řeší včetně stavebního povolení domu....