Slabá přípojka el. energie pro TČ, jak to lze řešit?

Zobraz úvodní příspěvek
Podal jsem žádost o připojení k el energie a chtějí po mně doplnit údaje o plánovaném TČ. Mají totiž obavu, aby mi vůbec TČ povolili, jelikož jsem údajně daleko od transformátoru. Setkal se někdo z Vás s tímto? Jak to lze řešit? Jak jim můžu sdělit parametry TČ, když mám dům zatím pouze ve stavu projekce? Díky za reakce.
Odpovědět
1
2
Profilova fotka
@flakac Dobrý večer.. Já jen pořád nechápu tu hodnotu "rozběhového" proudu.. Chápal bych tuto hodnotu u např. motorové ochrany. Rozběhový proud podle mého je cca. 20A ( i s ř. elektronikou, viz. nahoře u 7-8kW TČ ). Nevím jestli to je zase evropská norma pro dotaci či co.. Jak jsem psal, tehdá sme dávali protokol o hodnotách instalovaného čerpadla. Kontaktujte prodejce TČ a pokud to bude sedět, proč tuto hodnotu "nepodepsat" .. Ale Eonem napsaná hodnota 10kW je, nezlobte se, dle mého, málo!!
Odpovědět
@jirimozny to právě vrdím taky, že 10kW je málo, ale nedokážu zhodnotit, co to pro mne znamena...Ony TČ s rozběhovým proudem pod 9A jsou, ale TČ szemě vzduch jsem s těmito hodnotami neviděl. Nabídky, které jsem dostal od výrobců TČ jsou opravdu okolo 20A.
Odpovědět
Profilova fotka
@flakac no.. omlouvám se.. hodnotu jsem střelil od boku.. ale pokud je hodnota taková, není nic jednodužšího, než zasednout ke stolu. Je nutné to dohodnout s Eonem, ale rozhodně bych já takhle nic narychlo nepodepisoval..
Odpovědět
@jirimozny EON je opravdu postaveny na hlavu. Nejprve jsem volal panu Žeravíkovi do Bezměrova, který se dlouhodobě zabývá stavbou čerpadel svépomocí. Nad rozběhovým proudem 9A se dlouho smál a říkal, že se lze dostat na 20A, určitě ne níže, ale že se prostě do revizní zprávy napíše tolik, kolik papírově chtějí. Říkal, že podstatnější je hodnota jističe a 3x25A je dostatečných. Nemám si s tím lámat hlavu, jedná se pouze o nesmysly distributora. Co se týká příkonu 10kW, tak jsem volal technikovi z EONU, co to počítal a ptal jsem se ho, jestli podle něj je možné, aby běžná domácnost fungovala s příkonem 10kW. Na to mi víceméně odpověděl, že se jedná pouze o číslo, protože jsem do žádosti neuvedl všechny spotřebiče, které budu mít, tak to počítají takto. Mám prý rezervovaný jistič 3x25A a co si do něj nacpu, je můj problém.
Odpovědět
Profilova fotka
no.. lépe bych to nesepsal.. nelze něž souhlasit!! U nás na severu Eon zatím rozlezlej nemáme.. Máme z praxe vybudovane dobré vztahy s Čezákama, proto spoustu těchto zbytečností řešit nemusíme. Ale na co si u nás potrpí, jsou papíry - což se, jak popisujete, u Vás říct nedá. No nic, buďme rádi, že přípojku a jistič máte.. Pokud ste byl na vojně, víte, že do rozkazů se psaly jiné pí.oviny, a taky se to nepo..alo, ne??? :-)
Odpovědět
1
2
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí

Nenašli jste co jste hledali?