Menu Forum

Oznámení o užívání stavby

21. čer 2016  • 
fotoportrét
fotoportrét
mili23
Registrovala se 3. března 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 239 příspěvků a 1 album. Region Pelhřimov.
fotoportrét
fotoportrét
mili23
Registrovala se 3. března 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 238 příspěvků a 1 album. Region Pelhřimov.
 Prosím vás, co vše je potřeba k tomu, aby mi SÚ potvrdil oznámení o užívání stavby? Musím k tomu mít všechny revize? Asi ano, že? Dost nám hoří termín emoticon Děkuji!!!
21. čer ve 21:03  • Odpověz  •  To se mi líbí
 Přidej příspěvek
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
1
Registroval se 18. března 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 414 příspěvků. Má 2 přátele. Praha, Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
akoinac
1
Registroval se 18. března 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 414 příspěvků. Má 2 přátele. Praha, Region Praha - východ.
 najlepsie je zajst si na stavebny urad a tam ti daju presny zoznam poziadavkov pre "kolaudaciu"
Podmienky jednotlivych stavebnych uradov sa mozu mierne lisit a preto ti asi nikto z nas nemoze poradit na 100 %
21. čer ve 21:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
38
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1019 příspěvků. Má 28 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
38
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1018 příspěvků. Má 28 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
 @mili23 vsechny revize stoprocentne byt musi.
Uz to tu bylo vickrat psano.
nektere stavebni urady jeste vyzaduji mereni radonu ve stavbe.

uplne minimum, ktere se musi dolozit:
1. revize elektro
2. revize plynu je-li
3. revize hromosvodu (je-li v projektu)
4. zapis o tlakove zkousce kanalizace
5. zapis o tlakove zkousce vody
6. zapis o tlakove zkousce topeni (je-li teplovodni)
5. potvrzeni o desinfekci vodovodni pripojky (casto byva soucasti tlakove zkousky vody)
6. potvrzeni o tesnosti kanalizacni jimky (v pripade tlakove kanalizace)
7. revize kominu (je-li)
8. prohlaseni o instalaci pozarnich cidel opravnenou osobou
9. revize k hasicimu pristroji

ten hasicak a cidla musis mit dle projektu.

dale je potreba mit geodeticke zamereni stavby (ne vytycovaci protokol, ale finalni barak) aby bylo mozne stavbu zanest do katastru a pridelit cislo popisne.

dalsi mne ted nenapada. nekdy chteji prohlaseni o shode na pouzite materialy, nekdy staci cestne prohlaseni firmy, ktera stavela, ze pouzili jen schvalene materialy a v souladu s dokumentaci vyrobce.
21. čer ve 22:32  • Odpověz  •  To se mi líbí