Dobrý den všem,
mám dotaz ohledně průběhu přijení elektřiny ke stavbě rodinného domu. Jsme ve fázi, že jsem podali žádost o připojení na ČEZ, přišla nám budoucí smlouva o připojení odběrného el.zařízení, tu jsme museli zanést zpět na ČEZ(před cca 14dny). Uhradili jsme poplatek ve výši poloviny nákladů spojených s připojením. Teď se ale nic neděje a nevím, zda máme ještě zvlášť žádat o staveništní připojku (ve smlouvě budoucí je psáno, že na připojení mají 15 měsíců, takže přepokládám, že tato smlouva se týká trvalého připojení). Přijde mi ještě nějaké další vyjádření o té staveništní přípojce, popř. jak dlouho trvá její zřízení a jaký je postup?
Na pozemku ještě nemáme co se týká elektra vůbec nic. Sloupy elektrického vedení máme přes cestu.
Moc prosím o radu, na ČEZu nám nejsou schopni pořádně odpovědět. Děkuji. Kamila
@davex cez konci na nozovych pojistkach. elektromerovy rozvadec, jeho propojeni s nozovkama si musis zajistit sam - cez pak jen namontuje elektromer. Na to aby ti ho namontoval, musis mit funkcni propojeni s tema nozovkama a revizni zpravu. Revizni zpravu pak posles cezu s zadosti o pripojeni.
pozor rozvodnice s nozovkama se otvira specialnim energetickym klicem - maj to jen nekteri elektrikari, kteri jsou opravneni to pripojovat.
ČEZ přijede osadit elektroměr do tvého připraveného budlíku.
Od nožovek jsem si dotáhl kabel sám k elektroměru a od elektroměru k stavebnímu rozvaděči taky sám. ČEZ přijel namontoval elektroměr a tradá ;-)
Jak se zde píše je potřeba udělat revizi na ten elektromerovy sloupek. (Elektrikář který na to může dát štempl) a pošleš na ČEZ.
Ahoj všem, nechci zakládat nové téma. Řeším elektro přípojku, u ČEZu zaplacen poplatek 12 500 Kč. Už je to nějaký čas, přípojky pomalu začíná být potřeba, jaký je postup? Mám si prý připravit elektroměrový rozvaděč s revizí a ČEZ poté přijede dodělat elektroměr a provést připojení. Já měl za to, že to kompletně zajišťuje ČEZ. Jak to tedy je? Jaký je správný postup?
Děkuji moc
@smhop já tam měl toto : http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
takže pokud tam dáš nějaký mini rozvaděč tak musí být 3f jistíč 16A napojený přes chránič a pak ta zásuvka do které si pak můžeš dát "cokoliv" ale jištění tam být musí.... ;-)
@petrsv1000 Ahoj, potřeboval bych info....myslím že budeš vědět.
Můžu udělat za elektroměrem malý e-box jen s chráničem kde bude zásuvka 5ti kolik a pak napojit kabel cca 10m na konci zásuvky na desce 230v a 5tikol. (16A) (kabel s deskou se bude uklízet po práci)
Dík za informaci.
@fidjisek ano druha skrin na elektromer, jistice a na zadni stranu muzes nechat vyvest zasuvky pro stavbu. Kdyz ti budou stavet tu skrin na elektromer at nezapomenou zakladem natahnout chranicku na tu pripojku do baraku. Zazadej rovnou o trvale pripojeni, po napojeni baraku pak pozadas jen o zmenu tarifu.
Ahoj všichni,
potřeboval bych radu, jelikož se v tomto vůbec nevyznám.
Nyní mám na pozemku kabelovou skříň a kabelové vedení NN.
Jaký je další krok? Vedle postavit skříň s elektroměrem a pojistkami? Zezadu této skříně budou zásuvky pro stavbu? Tady budu muset zažádat o krátkodobé připojení? Po dokončení stavby se vykope jáma k přípojce do baráku, kde se to dovede do skříně v domě?
Děkuji moc za odpověď.
@plaintruth Svoji skříň mám,na pozemku mám i rozvaděč a udělanou revizi,takže trvalý připojení a pak už jen smlouvu o dodávku elektřiny,zatím to bude přes provizorní rozvaděč
@jarda87 to nevim jak to tam máš konkrétně vyřešený s elektroměrovým pilířem, pokud je od distributora hotový potřebuješ k tomu svojí skříň na jistič a hodiny, na propojení potřebuješ revizi jestli to už máš a z toho ten rozvaděč, tak to máš už i tu revizi, dáš žádost o trvalé připojení, to schválí s tím půjdeš k obchodníkovi s elektřinou, na základě toho uzavřeš smlouvu o dodávkách elektrické energie a za pár dní namotují elektroměr do tvé skříně a funguješ buď přes provizorní rozvaděč a nebo pak přes propojení do domovního rozvaděče
@plaintruth Díky za info,ještě se zeptám,uzavřít tedy smlouvu o trvalý připojení a oni namontujou hned elektroměr,nebo ten až po dokončení stavby a při výstavbě to bude jen přes hodiny staveništní přípojky (rozvaděče)?
A stanovuje projekt podle plánovaných spotřebičů, smlouva o trvalém připojení je potřeba k ohlášce, to elektrikář nemusí vědět, každopádně je lepší rovnou žádat o trvalé přopojení..
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně smlouvy o připojení elektřiny.Na pozemku mám rozvaděč, udělaná na něm revize a mám smlouvu o krátkodobé připojení.Ale teď po mě chce projektant ještě smlouvu o trvalém připojení a elektrikář mi zase tvrdí,že postačí staveništní přípojka a trvalé připojení se udělá až po dokončení stavby,jak to tedy je?Jak můžu vůbec vědět kolik jističů (A) bude v domě?
Zdravím, měl bych dotaz, třeba někdo bude vedet. Od ČEZu mám po zažádání o trvalé připojení doma smlouvu o smlouvě budoucí. Jakmile zaplatím, oni mi do tří měsíců nainstalují pojistkovou skříň na betonový sloup, který je na mém pozemku. Dál si to už mám na své náklady zařídit a vést sám. A teď konečně otázka, musím mít nějaký projekt nebo něčí schválení kde bude pilíř pro elektroměr umístěn? V podmínkách ČEZu je jen to, že musí být volně přístupný na hranici pozemku. Jakmile umístím pilíř a nechám si vše zapojit a zrevidovat elektrikářem (včetně stavebního rozvaděče), bude to tak ČEZu stačit? Projekt na dům a vše ostatní zatím ve fázi plánování a řešení, ale elektriku bych chtěl mít vyřešenou dopředu. Díky za rady.
@smhop Tak abych pravdu řekla, tak o tomto nevím. Mě jen developer, který tu lokalitu připravuje ( infrastruktura) řekl, ze oni tam nechají dát pilíříky 60 cm a že neví, jestli se tam ty dva elektroměry vejdou. Oni v té lokalitě staví i domy/řadovky a budou je vytápět plynem. Já stavím individuálně NED a chci všechno v elektrice.
Nechci nikoho urazit :-)
....ale nějak nedokážu pochopit, proč tam máte dva elektroměry, když dnešní umí měřit VT=T1 a NT=T2
pro info... =-)
Jak správně odečtu stav elektroměru?
- Z elektroměru se odečítají pouze celá čísla bez desetinných míst. Elektroměr po 8
vteřinách přepíná zobrazení Vysokého tarifu (T1) a Nízkého tarifu (T2).
Šipka vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazovaný tarif na displeji.
hezký večer
@slabici díky. Myslím, že jste pochopil můj dotaz, i když jsem psala jako Tatar. Ano jde mi o to jestli na jednom odběrném místě půjdou osadit elektromery na VT i NT. Když developer nechal osadit 60 Cm pilíř.
My máme tedy dva elektroměry, na VT a NT (myslím tím dvě krabičky, každý s jedním odečtem). Do 60cm se to vejde, eventuelně se to snad dá dát pod sebe, nevím
@maaarc elektroměr má odhadem šířku 15 cm, výšku 25cm a hloubku asi 5 cm, nevím co znamená to vaše 60 cm k tomu jistič a cosi kvůli HDO oboje je asi 10x15 cm..
Jj je to slovíčkaření. Běžně to lidé nazývají noční proud. Ale máte pravdu správná terminologie je jiná. když tam bude jeden elektroměr,jak říkáte,tak ale se to musí měřit dvojmo a to jsem se nedozvěděla,jak na to a jestli se to do 60 cm vejde
Můžete mi prosím poradit? Mám na hranici pozemku sloupek 60 cm. Jenže budu mít všechno na elektřinu,takže budu potřebovat dva elektroměry na denní i noční proud. Vejdou se mi tam nebo budu muset nechat osadit nový?