Diskusi odebírá 59 lidí

Kanadské sruby a zkušenosti s ním.

Zobraz úvodní příspěvek
Ahooj tak chceme stavět teda nechat si postavit kanadský srub...máte ho někdo? vaše zkušenosti co ano či co ne, jaká jsou negativa.....? Dík
Odpovědět
@xavik Ano, máme to malinké. Když si odmyslím společnou kuchyň tak obývák má prostory sám o sobě 4x4 metry. Digestoř by se zkrátka nepouštěla, pokud by bylo zatopeno v kamnech a nebo by se na chvilku otevřelo okno no... Ohledně komínu je mi to jasný, ale pokud by CPV bylo možné, rád bych se držel toho Schiedelu, na poli komínů patří ke špičce.
Odpovědět
@majkl1993 28m, to je prďavé. Jestli budeš i digestořit, tak to snad smysl má. Komín si můžeš určitě zvolit jaký chceš. To , že máš někde na výkrese napsaný Schiedel není směroplatný.
Odpovědět
@obludak to je mi jasné, jen je zkrátka u mě problém s tím venkovním přívodem pod fasádou, pokud ho potáhnu pod základovkou na jakoukoliv stranu, vždycky bude utopenej pod terénem bohužel. Psal jsem do Schiedelu jak je to s těma jejich komínama ohledně napojení CPV tak čekám na odpověď 🙂
Odpovědět
Profilova fotka
@majkl1993 pec interier nepretapi, uvolnuje se to z ni pekne pomalu a vetsina stiha odchazet smerem vzhuru kazdopadne na topeni na atmosferu je to draha sranda 🙂
Odpovědět
@majkl1993 On ten CPV může být klidně zaslepený na hranici domu, pochopitelně za hydroizolací, protože ho stejně používat nebudeš. Vykopeš to a namašlíš teprve až bude opravdu potřeba.
Odpovědět
@xavik Taky pravda 😄 . Ale s tou pecí to v naší roubence není moc reálné i když se mi moc líbí a je to útulné, tak do obýváku který má společně s kuchyní 28 m2 nic moc, asi bychom tam vedrem umřeli a taky by byl určitě problém s prostorem. Z toho důvodu volím menší kachlová kamna alespoň na tu atmosférku, protože kachle jsou do roubenky prostě povinnost 🙂 . Jen ta naše chaloupka bude opravdu malinká a primární topení bude TČ s podlahovkou. Takže pokud bych měl v budoucnu CPV na něco použít, tak zase jen na menší méně výkonná kachlová kamna ale s možností CPV 🙂
Odpovědět
Souhlas i s obludou. Věci navíc ti v případě "co kdyby" beton nerozbouraj. Ale v případě pece bych teda variantu výměny za cokoliv jinýho nepřipouštěl. Si představ, že ten přívod teda uděláš a za 2 roky ti žena řekně "já chci a chci obyčejný krb, nadělej 30 metrů polen a furt přikládej ať je mi teploučko a ušetříme za elektriku, KDYŽ UŽ MÁME TEN PŘÍVOD !" 😄 (pozn.: akumulační peci na výtop stačí mnohem menší zásoba dřeva) . ... Ale ty průchody pro kabely..... to jsem lehce podcenil 😬 Jestli bych teď za něco připlatil, možná nějaký ten klapkový automat do komína. někdy zapomenu zavřít, tak to asi víc saje...nicméně teplo bylo....hlavně protože topím podlahou 😄 .... takže vlastně teprv uvidím, co ukáže faktůra od eonu 🤔 ...jestli to bude ok, tak jako bych to nepsal 🙂
Odpovědět
@obludak Jo, určitě máš pravdu, bůh ví jak se k tomu budu stavět za pár let no, mohl bych si to vyčítat....s tou elektrikou to budeme mít stejně jako ty, datový kabely téměř v každé místnosti, zásuvky na každém rohu....jen prostě to CPV v mém případě je složitější realizovat vzhledem k dispozici a parametrům domu proto nad tím tak přemýšlím, zda-li to má cenu se do toho pouštět, o peníze mi určitě v tomto případě nejde, jde mi o to, aby se nakonec ta práce s CPV neminula s účinkem, ale jak ty říkáš, kdo ví co bude za pár let no...
Odpovědět
@majkl1993 PIR do podlahy je naprosto v pohodě, stejně to budeš zalívat. Do podlahy se to nedává, protože je to na takové použití trochu drahá sranda, ale na na přemostění kanálku je to OK. Xavik má pravdu v tom že na zatopení dvakrát do roka je to luxus, ale... dohlídneš všech konců? I kdybys to CPV vůbec nepoužil, při stavbě tě to stojí pakatel a za deset roků se budeš mlátit do hlavy, žes to neudělal..... Já mám taky natahané elektriky a datových kabelů na iks míst kde to nejspíš nebude potřeba, ale je levnější natáhnout deset kabelů při stavbě než jeden přidávat do hotové stavby, zejména do masivního dřeva.
Odpovědět
@xavik díky, něco takovýho jsem potřeboval slyšet, mám z toho hlavu v pejru, a to je to ,,jen" externí přístup vzduchu ke kamnům 😄. Taky si říkám, jestli ten CPV má vůbec smysl v mém případě řešit, když budu kamna využívat jen sporadicky na atmošku jednou-dvakrát do týdne při topné sezóně.
Odpovědět
@majkl1993 Mám pro tebe dobrou zprávu. Nejmenším zlem pro tebe a tvou dřevěnici je vyprdnout se na přívod. Zkus to , uleví se ti 🙂 . Kór když píšeš, že v tom moc topit nebudeš. A když zatopíš, tak tam nebudeš přikládat jak manšinfírův topič. Jeden zátop, pec ti akorát vymění vzduch a pak dlouho hřeje 😉 U nás se ještě nikdo neudusil. Dvěřma táhne kvůli špatnému těsnění, i tak jeden zátop vytopí celý srub na 24h, řekněme při 0°C a nevichru. Já to taky řešil při stavbě moc vědecky, jako ty, a zbytečně.
Odpovědět
@majkl1993 ano myslel jsem ve ztraceném bednění, pod základovou deskou. Zda to bude mít vliv na cirkulaci to si nedovolím odhadnout (nejsem odborník), ale když se přisává i přes komín, tak bych tipnul, že šachtou +- 20 cm pod terenem by to mohlo taky jít. tu vzdálenost ti taky moc neporadím, zda kdyby si zvolil větší průměr třeba 25cm a před kamny to zredukoval, zda by si mohli překročit větší vzdálenost. (když se dělá přisávání komínem a ten má mívá víc než 8 metrů....). Chtělo by to někoho, kdo by to podpřil nějakým výpočtem nebo by to nějak logicky oponoval.... 🙂 Jinak pokud se rozhdoneš pro variantu v podlaze (kterou sem bohužel volil taky) a nechceš tak velký telpelný most, tak mrkni ještě po izolaci z pěnového skla (dělají i desky).
Odpovědět
Jenže zase hned vedle domu kde chci vyúsťovat CPV vývod tak bude přístřešek napojený na dům pro parking auta ze zámkovky, ta šachta by se tam i přesto že není nějak extra veliká asi pletla. Pokud bych chtěl podjet tou CPV trubkou tu zámkovku s parkingem a vyústit jí až pod přístřeškem tak by to bylo takových 7 metrů, a to už je pro CPV zase moc. Jinudy vést přívod CPV by byla hloupost, na jedné straně je zase terasa také v úrovní terénu a na stranu druhou bych musel jet přes celý obývák, což je taky nesmysl. Asi prostě budu muset zvolit ten plochý kanál podlahou a vyústit ho pod prvním hranolem roubenky, tzn. do porothermu, který bude zároveň s terénem takže tady by vyústění vyšlo krásně. Popř. ještě vysondovat zda-li by nešlo CPV napojit přes ten komín. Plechové čtyřhranné kanálky pro CPV jsem koukal že se dělají ve standartním provedení s veškerým příslušenstvím buď 50x150, nebo 90x200. Já budu mít v podlaze EPS celkem 120 mm, tzn. že kdybych zvolil rozměr 50x150 tak zbývá nad kanálkem ještě 7 cm což je relativně dost, ale nevím, zda-li by tento kanálek kamna vzduchem uživil, v těchto rozměrech je prý kanál stejně účinný jako kulatá roura o průměru necelých 10 cm. Pokud zvolím 90x200 tak budou nad kanálem pouze 3 cm EPS ale vzduchu pro kamna bude dostatek, v těchto rozměrech je to jako kdybych použil kulatou rouru o průměru 13cm. Jen v obou případech vlastně čím blíž ke kamnům, tím bude EPS méně kvůli vyspádování no...
Odpovědět
@lukyn.cz aha, jasně... jako myslíš KG trubku, která by byla vedená skrze ztracené bednění ven z domu napojit na tuto šachtu, která bude v zemi vedle baráku? Nevadilo by, že by hrdlo té trubky bylo utopené cca půl metru jakoby pod zemí kvůli cirkulaci vzduchu, ačkoliv bude mít vyústění v té šachtě?
Odpovědět
@obludak nápad určitě dobrý ale já nemám s PIR panelama absolutně žádné zkušenosti, nevím zda-li mohou být pir panely i v podlaze? Když si PIR panel vygooglím všude mi to hází nástěnnou izolaci.
Odpovědět
@majkl1993 mám pouze 2x5 cm, takže nad těma trubkama neni bohužel nic... dalo by se asi použít hranaté potrubí o výšce 5cm a pak by to jedna vrstva překryla, ale jak píšu na hrdintství nebyl čas 🙂 (mrzí mě pouze, že jsem to nestih pod základovkou, já bych se vyústění pod terénem nebál, vždyť tam může být pouze mřížka v rovině terénu.) co udělat potrubí pod deskou a t venku dát nějakou větrací šachtu? https://www.zbozi.cz/vyrobek/aco-allr...
Odpovědět
Článek se načítá
@majkl1993 Tak mne napadá, že chybějící cm EPS by možná šlo dohnat lepší izolací. Co tak se plácnout přes kapsu a nad CPV dát místo EPS panel PIR ? Lambda bude srovnatelná, mechanická odolnost perfektní. Ideálně kdyby se kanálek pro CPV tím PIR panelem přemostil třeba o 10cm na každé straně a máš vyřešeno.
Odpovědět
@lukyn.cz hoj, kolik cm polystyrénu budeš mít ve druhé vrstvě nad těma trubkama CPV?
Odpovědět
@majkl1993 Ahoj, řešil bych to idealne pod zakladovkou, ale nestihl jsem, tak jsem privod vyresil pod prvni kladou a v prostoru izolace pod podlahou, viz foto. Vyzkouseno ale nemam, v krbu jsem jeste nezatopil, zatim jedu pouze TČ.
Odpovědět
@esmeralda2 jo jasný pokud se pro CPV nakonec rozhodneme tak s tím určitě budeme počítat, díky
Odpovědět
Profilova fotka
@majkl1993 dej pozor na to, že v tom potrubí ti bude kondenzovat voda, tak abys tam měl nějaký minimální spád a pak aby roura nekončila na hraně zdiva, nech ji alespoň pár cm čouhat ze zdi
Odpovědět
@obludak Ano, dům bude na úplné rovině, zkrátka si nedokáži představit vést KG trubku skrze ztracené bednění pod deskou když srovnaný terén bude vlastně zároveň s první řadou porothermu na základové desce. A jak jsem říkal, základová deska bude mít 10 cm a myslím, že tudíž není vhodné ani skrze finální betonovou desku pokládat trubku ani nejmenšího doporučovaného průměru trubky na CPV dn100. Delší cestou to bohužel možné není, pokud se budu držet horní hranice pro přívod CPV , tudíž 5 metrů. Asi budu v mém případě muset zvolit to nejmenší zlo, a to je to čtyřhranné potrubí skrze podlahu a smířit se s nižším množstvím polystyrenu nad přívodem nebo ještě zkusit CPV přes ten komín no...
Odpovědět
@majkl1993 Benefit předehřevu vzduchu pro kamna je mýtus. Výměna vzduchu obytný prostor -> topeniště -> komín je dobrá a ověřená věc, ale hasiči to velmi neradi vidí. Riziko pádu spalin do obytných prostor při špatných tlakových podmínkách je malé ale reálné. Dům bude na úplné rovině? Není možné přivedení CPV pod základy delší cestou bez utopení pod terén? Nebo by možná by stačila 400mm kanalizační šachta krytá jako perfektně kýčová muchomůrka, nebo podstavec pod trpaslíka 🙂
Odpovědět
@obludak zdá se mi, že žádná možnost pro mě není ideální 😄 . Pokud bych vedl KG trubku už přes základy, tak jí budu mít velmi utopenou pod terénem vzhledem k dispozici domu. Čtyřhranné potrubí vedené podlahou mi zase sebere hodně izolace, celkem mám mít v podlaze jen 120 mm polystyrénu, takže by toho polystyrénu nad potrubím moc nezbývalo, kord když bude vyspádované. To předehřívání jak vy říkáte bych vnímal spíš jako výhodu pokud by bylo zaplé podlahové topení , alespoň nebude ten vzduch tak ledový zvenku? O komínu s možností napojení CPV jsem slyšel, nicméně jak jsem říkal, postaveno ještě nemáme a máme v projektu navrhlý komín typu Schiedel UNI plus, který napojení CPV bohužel neumožňuje. (komín bude celkem velký cca 8 metrů). CPV umožňuje od Schiedelu UNI Smart ale nevím, zda-li by tento komín šel v naší roubence realizovat, to se budu muset zeptat asi někoho z oboru. Sklep mít nebudeme a půdu mít tedy budeme, ale půdní prostor bude velmi malý takže nevím, zda-li by vzduch na uživení kamen odtud stačil. Jsem bezradný 😄
Odpovědět
@majkl1993 Nevím jak to přesně má vypadat ale to umístění do podlahy zvažte, vnitřek CPV je efektivně venkovní prostor, aby jste podlahovkou nepředehříval vzduch do krbu 😉. Některé komínové systémy mají vedlejší šachtu kterou lze na CPV využít, pokud nemáte extrémě vysoký komín, mělo by to fungovat. Také můžete vést podél komína KG které bude brát vzduch z půdního prostoru, pokud nějaký máte. Kamarád má, na klasickém domě, přívod CPV z rozlehlých sklepních prostor, aby se bránil kondenzaci na povrchu potrubí a taky to funguje. Vy ale asi sklep nemáte/neplánujete.
Odpovědět
@geodett Tam by byl ale problém s realizací, protože ta trubka by byla už moc utopená pod terénem, musel bych tam dát asi zbytečně další koleno abych jí vyvedl zpět nahoru minimálně na úroveň terénu. Spíš asi bude lepší dát plechovou obdélníkovou šachtu s větším průměrem ( min. 50x200) do podlahy pod polystyrén s 1% spádem a s vývodem ven skrze porotherm, který bude pod prvním dřevěným hranolem po obvodu celé roubenky. Takto to alespoň nebude utopené, ale zase bude v podlaze méně polystyrenu nad touto kovovou šachtou no...ale snad to vadit nebude, šachta by byla dlouhá 2,5 metru a vedla by po obvodu zděné příčky v domě, navíc máme teplovodní podlahové topení.
Odpovědět
Profilova fotka
@majkl1993 tak staci tu trubku zahrabat niz nez je beton, jako kanalizaci
Odpovědět
@thomson díky za názor. No pokud se nakonec rozhodneme CPV realizovat tak nejspíše plochým kanálkem přes podlahu . Do betonu se mi to dávat moc nechce, jelikož betonovou desku budeme mít vysokou jen 10 cm, tzn. že nad rourou pro CPV by nebyl beton žádný.
Odpovědět
Profilova fotka
@majkl1993 @vorelmato taky doporučuji CPV zalít do podlahy. Topime kamny celou zimu a při maximálním výkonu (malý Temelín), kdy to má extrémní spotřebu vzduchu si to nedovedu ani jinak predstavit. 8kw je sice málo, ale bude z místnosti odsávat ohřátý vzduch. A průchodka do baráku se vždycky sejde :-D , kdybys ses rozhodl jinak.
Odpovědět
Profilova fotka
@majkl1993 ne externi privod nemam, to co jsem popisoval je klapka do komina ,to jsem to blbe pochopil 🙂
Odpovědět
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí

Nenašli jste co jste hledali?