Menu Forum

Tepelné čerpadlo ACOND 8 EVI-M-H nebo NIBE Split 12 set 2

fotoportrét
fotoportrét
matheaa
Registrovala se 19. prosince 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 23 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
matheaa
Registrovala se 19. prosince 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 23 příspěvků.
 Vybírám mezi TČ ACOND (levnější) a NIBE. Oboje vzduch-voda. TZ mám při -15°C vypočteny na 9kw. Máte někdo s nimi zkušenosti? Díky
4. srp 2014 v 16:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
 Přidej příspěvek
fotoportrét
fotoportrét
janek84
Registroval se 8. srpna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 4 příspěvky. Má 1 přítele. Region Ostrava.
fotoportrét
fotoportrét
janek84
Registroval se 8. srpna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 4 příspěvky. Má 1 přítele. Region Ostrava.
 Dobrý den.

mám zkušenost s dva roky starým tepelným čerpadlem vzduch-voda od českého výrobce - Hotjet 11ASK s EVI a šlape jak hodinky, TZ 9,5 kW při -15 C, Cena je teď bez slev 128 800 Kč bez DPH viz ceník http://www.hotjet.cz/files/Hotjet_cenik_2014_cz.pdf k tomu si připočtěte + nádrž 250 l smalt cca 13000 + montáž 15000-20000 Kč. Podle vyučtování za elektřinu návratnost mé investice oproti elektrokotlu bude cca 5,5-6 let.
Kdybych si měl vybrat mezi NIBE a ACOND tak si vyberu NIBE, z důvodu, že ACOND je s největší pravděpodobností dovážený z největší asijské ekonomiky, takže kvalitativně nemůžu hodnotit. A nebo počkejte cca měsíc mám informaci od servisu, že Hotjet bude mít velmi výkonnou novinku vzduch-voda ale počítejte, že bude dražší než ASK.
8. srp 2014 v 09:29  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
46
Registroval se 26. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 347 příspěvků. Má 24 přátel.
  • Stavím dům
    Jižní Čechy, Česká republika
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
46
Registroval se 26. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 347 příspěvků. Má 24 přátel.
  • Stavím dům
    Jižní Čechy, Česká republika
 Máme ACOND 12kW a TZ také cca 9kW. Máme ho 3 roky a elektroohřev jsem měl zapnutý 2 dny. Jinak dnes se vše dělá v asijských zemích a pak se to někde smontuje emoticon))
8. srp 2014 v 09:54  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
janek84
Registroval se 8. srpna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 4 příspěvky. Má 1 přítele. Region Ostrava.
fotoportrét
fotoportrét
janek84
Registroval se 8. srpna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 4 příspěvky. Má 1 přítele. Region Ostrava.
 dnes se určitě vše nedělá v asijských zemích... výměníky SWEP se vyrábějí ve Švédsku, kompresory Copeland se vyrábějí v USA a mohl bych pokračovat Carel, Siemens, Ziehl Abeg, Grundfos, Halm...
8. srp 2014 v 11:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
matheaa
Registrovala se 19. prosince 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 23 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
matheaa
Registrovala se 19. prosince 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 23 příspěvků.
 Já mám ty ztráty necelých 9kW a z toho jsou cca 3kW větráním. Počítám, že by mě mělo stačit i ACOND 8kW. Teda doufám, aby zbytečně nejel el.kotel. Chci se zeptat, po třech letech užívání ACONDU, jestli byste dnes volil jinak a popř.proč? Jaký mají přístup už k získaným zákazníkům? Díky
13. srp 2014 v 11:14  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
46
Registroval se 26. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 347 příspěvků. Má 24 přátel.
  • Stavím dům
    Jižní Čechy, Česká republika
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
46
Registroval se 26. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 347 příspěvků. Má 24 přátel.
  • Stavím dům
    Jižní Čechy, Česká republika
 @matheaa když máte 9kW ztráty tak bych volil 12kW ona udávaná hodnota je stařená k +5 nebo k 0 a vaše ztráty jsou stažené podle podnebí k teplotě cca -15. Proto výkon TČ při - 10 bude třeba jen 4kW a ostatní bude nutné dotopit elektrikou. Jaké je cenové nevýšení mezi 8kW a 12kW?
13. srp 2014 ve 12:13  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
matheaa
Registrovala se 19. prosince 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 23 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
matheaa
Registrovala se 19. prosince 2013 na modrastrecha.cz. Přidala 23 příspěvků.
 Rozdíl v ceně je cca 20 000 Kč. Topný výkon TČ8kW při -7/35 je 5,9kW. Ztráty jsou při -15°C 9kW (z toho cca 3kW větráním). To znamená, že po většinu roku by to TČ 8kW mělo stačit. Má citelně menší spotřebu a nevím jestli by se těch 20tisíc vrátilo.
13. srp 2014 ve 22:42  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
dragoun77
Registrovala se 6. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 1 příspěvek. Region Jičín.
fotoportrét
fotoportrét
dragoun77
Registrovala se 6. prosince 2015 na modrastrecha.cz. Přidala 1 příspěvek. Region Jičín.
 @janek84
Co to tady píšete proboha. Acond je kompletně montovaný v Milevsku. Ano používá i komponenty asijských výrobců, ale i kompresory Coppeland jsou montované v číně jako Sanyo. Výměníky mají ze švédska.
6. pro 2015 v 19:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
acond
Registroval se 11. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 2 příspěvky.
fotoportrét
fotoportrét
acond
Registroval se 11. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 2 příspěvky.
 @janek84 Tepelná čerpadla ACOND vyvíjíme a vyrábíme v jižních Čechách v Milevsku. Ozvěte se mi na email hanus(zavináč)acond.cz a přijeďte se podívat. Více informací a fotky z naší výroby v Milevsku najdete zde: http://www.tepelna-cerpadla-acond.cz/caste-otazky/
12. srp v 08:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
acond
Registroval se 11. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 2 příspěvky.
fotoportrét
fotoportrét
acond
Registroval se 11. srpna 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 2 příspěvky.
 @matheaa Pan janek84 píše, že je ACOND pravděpodobně dovážený. Takové nepravdivé tvrzení nás s kolegy velmi mrzí. Tepelná čerpadla ACOND vyvíjíme vyrábíme v jižních Čechách, používáme i české díly. Klidně přijeďte na kávu, rádi Vám firmu ukážeme. Fotky z výroby najdete tady: http://www.tepelna-cerpadla-acond.cz/caste-otazky/
12. srp v 08:43  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kolemkolem
Registroval se 10. května 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 53 příspěvků. Region Hradec Králové.
fotoportrét
fotoportrét
kolemkolem
Registroval se 10. května 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 53 příspěvků. Region Hradec Králové.
 @matheaa Osobně bych investoval prvotně do úprav domu (lepšího zateplení), abych ztráty snížil z 9 kW na cca 6 kW (čím níže, tím lépe) a níže a pak bych aktualizoval výpočty zda je tep. čerpadlo potřeba.
12. srp v 10:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
tjurajda (42 r.)
Registroval se 6. ledna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 9 příspěvků. Region Beroun.
fotoportrét
fotoportrét
tjurajda (42 r.)
Registroval se 6. ledna 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 9 příspěvků. Region Beroun.
 Zdravím,
pro náš rd jsem po dlouhém filtrování skončil u Acond a Schlieger, Kvalitativně i cenově mi přijdou stejné, Acond je pro mě přesvědčivější.

Pan janek84 píše něco o Hotjetu, ten mne ze začátku také zaujal, ale byl jsem vyveden z pokušení několika nezaujatými lidmi, po vyslovení Hotjet se jen zasmáli se slovy,"s tím jsme to zkusily, a do 5 let jsme skoro všude měnily a reklamovali, a už nikdy více", to je ta "pravá čína", možná montovaná v Čechách ale kvalita odpovídá ceně. S podobnou reakcí jsem se setkal i u dalšího cenově výhodného TČ Revel-Pex.
Nechci výrobky nějak hanět, ale je zvláštní že např nabízejí výměnu scroll čerpadla("srdce" TČ) řádově 5-10x levněji než jiní dodavatelé. Tímto se sami prezentovali v zaslané cenové nabídce.
Cena je velké lákadlo, ale trocha technického uvažování a selský rozum rozhodl.
5. říj v 10:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petr1984
Registroval se 18. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 20 příspěvků. Region Uherské Hradiště.
fotoportrét
fotoportrét
petr1984
Registroval se 18. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 20 příspěvků. Region Uherské Hradiště.
 @vodak01 TZ 9KW při -15°C a navrhnutí výkonu TČ 12KW??? Vražda kompresoru!! Nerozumné.
7. říj ve 23:01  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
46
Registroval se 26. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 347 příspěvků. Má 24 přátel.
  • Stavím dům
    Jižní Čechy, Česká republika
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
46
Registroval se 26. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 347 příspěvků. Má 24 přátel.
  • Stavím dům
    Jižní Čechy, Česká republika
 @petr1984 co je na tom nerozumneho to TC 12kw dá tak 8-9 kW při-15
8. říj v 11:34  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petr1984
Registroval se 18. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 20 příspěvků. Region Uherské Hradiště.
fotoportrét
fotoportrét
petr1984
Registroval se 18. února 2016 na modrastrecha.cz. Přidal 20 příspěvků. Region Uherské Hradiště.
 @vodak01 Nevím přesně z jakého kraje paní pochází, ale u nás je průměrná teplota v zimním období 2°C. Pokud tedy mají pri -15°C TZ 9 KW tak průměrnáTZ se bude pohybovat podstatně dost níže. A tak výkonné TČ bude stoprocentně cyklovat tzn. častý start kompresoru. Omlouvám se, ještě jsem se na to cerpadlo nedíval, třeba mají i snížení výkonu v nastavení, nevím zda je fix nebo invertor, ale i kdyby bylo invertorové tak by byl celý invertor k ničemu. Velký výkon nízké TZ. Možná by pomohla dost velká akumulace, ale opravdu jen možná. Každé TČ má svůj bod bivalence, takže pani se nemusí bát i podstatně menšího výkonu. Zkuste se poptat v Acond, předpokládám, že Vám nedají zapravdu. Nejsem přímo z oboru, ale věnuji se MaR regulaci a s TČ se potkávám docela často. Je to pouze můj názor a zkušenost. Jistě to nikomu vymlouvat nebudu. Mějte se.
10. říj v 16:04  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mp77
Registroval se 9. října 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 308 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
mp77
Registroval se 9. října 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 308 příspěvků. Region Praha - východ.
 @petr1984 @vodak01

Acond je fixspeed, který by se měl dimenzovat tak max. na 80% vypočtených TZ .....z dpvdu jak pše petr1984 .... tudíž 12 kW je předimenzováno, tudíž bude víc cyklovat a bude tam o něco zvýšené opotřebení , Pro tuto TZ je ideální 8 kw Acond (který je i z principu úspornější, protože má jen jednu vrtuli) a je tam i nemalá úspora na pořizovací ceně
Těch pár dní se silnými mrazy , kdy by TC nestíhalo, pokryje vestavěná elektropatrona - v celoročním pohledu je náklad na tento dotop nula nula nic. Případně kdo má krb apod, může tomu pomoci i takto a dotop vůbec nezapínat
10. říj v 16:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
46
Registroval se 26. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 347 příspěvků. Má 24 přátel.
  • Stavím dům
    Jižní Čechy, Česká republika
fotoportrét
fotoportrét
vodak01
46
Registroval se 26. listopadu 2010 na modrastrecha.cz. Přidal 347 příspěvků. Má 24 přátel.
  • Stavím dům
    Jižní Čechy, Česká republika
 @mp77 nevím proč by TČ spinalo častěji když topí do akumulační nádrže. Máte pravdu kdyby to bylo bez akumulace spinalo by častěji
10. říj v 19:13  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mp77
Registroval se 9. října 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 308 příspěvků. Region Praha - východ.
fotoportrét
fotoportrét
mp77
Registroval se 9. října 2014 na modrastrecha.cz. Přidal 308 příspěvků. Region Praha - východ.
 @vodak01 aha, vy máte aku nádrž, to nezaznělo .... takže asi máte i radiátory. To samozřejmě cyklování sníží. Nicméně přesto je to fakt zbytečně předimenzované, na fix-speed,

Acond 8 kW dává při -15C výkon cca 5 kW, při -7C výkon 6 kW, při +2C už přes 7 kW .... tzn. velmi nahrubo bude dotop potřeba při poklesu teplot, v případě tazatelky, při poklesu tak pod -9C. Počet takových dnů bude za celý rok na jednociferné hodnotě.
10. říj ve 20:58  • Odpověz  •  To se mi líbí