Teplovodní podlahové vytápění - jak regulujete?

Ahojky, stále se rozhodujeme, zda do domečku pořídit teplovodní nebo elektrickou podlahovku. Moc tomu nerozumím, ale bylo mi řečeno, že u teplovodního se dost blbě regulují teploty v jednotlivých pokojích, že většinou je termostat umístěn např. na chodbě, ten je nastaven na 21° a když se v té chodbě 21° dosáhne, vytápění ustane všude. Kolik máte termostatů při teplovodní podlahovce. A jak řídíte teploty v jednotlivých pokojích? Já chtěla termostat do každého pokoje (okruhu) a řídit si teploty zvlášť. Ale i manžel mi říká, že to půjde dost těžko, že ta voda do těch pokojů chladnější nepůjde... Takže si říkám, zda by nebyla lepší elektrická podlahovka. Jenomže to zase budeme odkázáni na elektřinu už navždy. U teplovodní by byl možný alespoň přechod na jiný zdroj (tepelné čerpadlo). Plyn nemáme a mít nebudeme.
Odpovědět
1
2
5
@zubr487 AN máme na 1000L ale na ozdobu, opravdu na ozdobu, je vypla, krom toho má přípravu na slunecni ohrev vody atd.. atd... Jinak ta ANje vypla a bylo zbytečnost instalovat
Odpovědět
@zubr487 10 let bez problémů
Odpovědět
@wpavel já vím, normálně se do kombinace teplovodní krb a PT vždy dává AN. Pán chtěl zřejmě ušetřit. Takto se alespoň můžeme sázet, jak to ta podlaha dlouho vydrží.
Odpovědět
@zubr487 Pán může topit v PT jen když je přiloženo a když moc přiloží tak je už zase v místnosti vedro.
Odpovědět
@vladimir_sacha běžné průtoky jsou ty 2l/min jedním okruhem. To je v pořádku. Není v pořádku, že zřejmě topíte do PT jen pár hodin denně. Pak Vás to nutí navyšovat teplotu, aby to nějak fungovalo. Jsem skutečně zvědavý, jak dlouho to vydrží trubky, beton a krytina. Já bych čekal, že po první topné sezóně budou v betonu nebo dlažbě praskliny.
Odpovědět
@wpavel prutok větší nejde, máme 4 čerpadla v oběhu a z toho vždy 3 v provozu (kotel a každý rozdělovač má svoje)
Odpovědět
@vladimir_sacha Máte totálně malý průtok podlahou proto tam perete těch 60 st. Každopádně ty trubky ničíte. Povrch podlahy by neměl překročit teplotu 27 st.
Odpovědět
@zubr487 Ano cca jo, myslím že maximálně 5l/min, víc ten ventil na podlahovce nepustí, mám ten pocit
Odpovědět
@zubr487 nepraska nic, ona podlaha není zas tak teplá, to nikdy nad 30° nevyšlo, říkám nikdy, ta voda sice má 60 například, ten trojcestak to taky tak zhruba drží, ale když se vezme zpátečka, hodinu je studena a až pak se zahřívá
Odpovědět
Jen doplním, že obvyklé průtoky jsou kolem 1.5 až 2.5 l/min
Odpovědět
Profilova fotka
@el33 topič: při úplně otevřeném průtokoměru je červená měrka dole. Ta číslíčka na průhledném válci znamenají množství litrů, které tím průtokoměrem proteče. Čím víc proteče, tím víc hřeje :-)
Odpovědět
Možná hloupý dotaz - ventil na nastavení průtoku je plně otevřený když je ta červená měrka nahoře nebo dole? Děkuji za odpověď.
Odpovědět
Profilova fotka
@mischka0808 topič: jestli máte v obýváku 35m2 jen jednu větev, tak to bude asi ono, proč to málo topí. Ale taky bych se už přikláněl k telefonické nebo osobní konzultaci, takhle je to na dlouho. Tak držím palce. :-)
Odpovědět
@mischka0808 Můžete poslat tel. na kotel@atlas.cz bude to podstatně rychlejší na vysvětlováni.
Odpovědět
@wpavel
Odpovědět
@wpavel Posílám fotky současného stavu, v obou rozvaděčích jsem nechala zapnutý vždy jen 1-2 okruhy, abych zjistila, že jsou správně označené. V obývacím pokoji aktuálně teplota 20,7 st. Ještě posílám před zalitím betonu kuchyni a obývák plus jak vede přes chodbu k rozvaděči.
Odpovědět
Článek se načítá
@mischka0808 Takto navrhnuté smyčky to nevypadá dobře, koukněte do toho projektu.
Odpovědět
@wpavel Ano, vše vyfotím, až zítra přijedu z práce 😉 Děkuju!
Odpovědět
@wpavel Ano, máme dva rozvaděče - viz. odpověď výše. Ale větve pouze očíslované, prý snad podle očíslovaných pokojů v projektu - pokud by to tak opravdu bylo, je jedna větev malá koupelna 5m2 a jedna větev kuchyně+obývák 35m2.... a zrovna ten obývák má už třetí den 18-19 st.
Odpovědět
@mischka0808 Můžete ty rozvaděče vyfotit, aby tam byly dobře vidět ty průtoky? A taky celkové foto jak jsou ty rozvaděče zapojené,
Odpovědět
@slabici To mě také napadlo, že je jedna větev v malé koupelně a jedna větev kuchyně + obývák dohromady 🤔 Rozvaděč v přízemí by měl být: zádveří, tech. místnost, koupelna, pokoj, obývák+kuchyně, chodba - máme ale puštěné a otevřené vše naplno a tepleji mi přijde snad jen v té koupelně. V patře máme 5 větví - 3x pokoj, koupelna, šatna+chodba.
Odpovědět
@mischka0808 Tam kde je těch 22 st. tak ten průtokoměr přivřete. Třeba tam ta teplota po přivření ani neklesne. Ještě se zeptám to máte dva rozvaděče pro každé patro zvlášť? Klidně si můžeme i zavolat pro rychlejší domluvu.
Odpovědět
@slabici Na 32 m2 jsou 3 smyčky docela dost. Důležité je aby byly pokud možno stejné délky tak asi 50m.
Odpovědět
Profilova fotka
@mischka0808 topič: zkuste na kotli zvednout teplotu třeba na 35 a uvidíte, jestli se to projeví. Ještě mě napadla jedna věc....na fotce máte 6 větví, nevím kolik máte místností a jak velké, ale do větších místností se dávají třeba 2 i více větví, odborníci poradí kolik metrů trubky na jednu větev by mělo být. My v obýváku 32m2 máme 3 větve. U vás mě přijde těch větví nějak málo. Máme přízemní dům 90 m2 a 8 větví. Už asi víc neporadím.
Odpovědět
@slabici
Odpovědět
@slabici Jak poznám, zda se hádají? 😁 Termostat nám zprovoznil servisák, který zapojil kotel a dál se máme starat sami, dle návodu proveden test připojení a dál jsem jen nastavila teplotu, které bych ráda, aby se v místnosti dosáhlo... Dle mého laického pohledu spolu reagují. Vím, že každá změna trvá nějakou dobu, ale 3 dny mi už přijdou dost na to, aby se změna neprojevila vůbec... Pořídím teploměr do každé místnosti a zkusím zase od začátku podle Vašich rad.
Odpovědět
@wpavel V horním patře teplota v místnostech odpovídá nastavení průtokoměrů, které jsou lehce přiškrcené - teplota cca 20-22 st. - ložnice a dětské pokoje, v přízemí vše otevřené naplno a teplota 18-19 st. v kuchyni a pokojích...
Odpovědět
Profilova fotka
@mischka0808 topič: zkusil bych odvzdušnit systém, na podlahu bych dal teploměr abych věděl na kolik se mi podlaha nahřeje. Je mi divné, že kotel se nedostane na nastavenou teplotu a přitom máte zimu. Nám se na kotli ukazuje, kolika kw zrovna kotel jede, když se rozjíždí tak bere 4 kw, v zimě krátkodobě i 7,ale pak to klesne na 2 kw, po chvíli teplota vody v kotli vystoupá na nastavených 32, kotel vypne a běží jen čerpadlo,asi po 10 minutách klesne teplota vody na 29 nebo tak nějak a kotel se znova zapne na 2 kw a stále dokola, dokud teplota v místnosti se nedostane na nastavenou. Pak se kotel vypne úplně třeba na 2 hodiny, než klesne teplota v místnosti. Ještě mě napadlo, nehádají se vám termostaty na kotli a v místnosti?
Odpovědět
@vladimir_sacha pokud do podlahy topíte jen z krbu pár hodin/den, tak to samozřejmě nemůže efektivně topit na nízké teploty. Osobě bych se ale skoro sázel, že PT tímto způsobem topení zničíte do pár let. Překvapuje mě, že nepopraskal beton nebo krytina.
Odpovědět
@mischka0808 teplotu kotle si musíte regulovat podle sebe a ne podle toho, kdo Vám co řekne. Je potřeba si označit okruhy. Na tom snad nic není, všechny zavřete a nechte jen jeden. Za dvě hodinky snadno poznáte, kde vedou teplé trubky a kde to hřeje. Pak si otevřete všechny okruhy. Průtokoměry ukazují průtok. Pod víčkem průtokoměru se nechá zkorigovat. Srovnejte si je tak, že do koupelny necháte trochu větší průtok a do ostatních místností nastavte srovnatelné průtoky. Pak samozřejmě záleží na vás, obvykle se nastavuje menší průtok do ložnice. Teplotou na kotli regulujete souběžně teplotu ve všech místnostech. Takže pokud máte nízkou teplotu všude, nastavíte vyšší teplotu na kotli. Pokud je někde zbytečně vysoká teplota, omezíte průtok pro tuto místnost. Nic na tom není, jen si musíte uvědomit, že každý zásah se projeví až za delší dobu
Odpovědět
1
2
5
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí

Nenašli jste co jste hledali?