  • @petr13  jak kde Cenove to obvykle je srovnatelné. Zde je jediný problém a to hotový zaklop pred polozenim izolace. Cpat izolaci nad hlavou spodem mezi rostem bude pěkně hnusná práce. Pro Oči a dýchací cesty to nebude zrovna ideální. To bych radši nechal nafoukat izolaci nebo co metr vytrhat prkna a davat to z horni strany.

  • @zubr487  Možná jsem to nepochopil a omlouvám se,ale nerozumím.Žádné dřevo nebude venku nekryte.V místech kde je terasa viz.obrázky bude podbiti s izolací.Tak asi nerozumím tomu, kde se ta voda bude kondenzovat?Tramy nijak nejsou popraskane...nebo nějak asi nerozumim.

  • @zubr487  Bohužel opravdu nerozumím o čem nyní píšete...a ani nerozumim větě... Ty trámy již jsou nebo určitě popraskaji....Apod.

  • Sponzor fóra
  • A jen ještě doplním a opravte mne, zda se pletu, ale rošt pro SDK snad mohu dělat až po tom, co tam zespodu /kdybych tedy šel do dávání vaty zespodu/ dám izolaci, tak jakápak fuška dávání izolace přes rošt. Připravím si kotvy do trámů pro rošt SDK následně vyplním 20-kou prostor mezi trámy a 15-kou nebo 20-kou přejedu přes trámy ještě celé unirolem. Vše přidrátkuji a zatáhnu parotěskou a na trčící kotvy začnu osazovat rošt. No kdybych ten rošt tam měl už před touto prací, pak věřím, že bych se s tím ještě více "drbal" a nedokážu si představit jak bych tam proplétal ten unirol a nedej bože parotěsku tahal mezi izolací a roštem pro sdk.

  • @martas85  podstatný je prakticky jen rozdíl teplot a vlhkostí na interní a externí straně tramu. Na podbiti vubec nezáleží. Varianta paroteska dole znamená že trámy jsou prakticky na vlhkosti a teplotě exterieru. Jakmile dáte parotesku nad trámy, bude část trámů ve vytapenem interiéru a koncove části budou na teplotě a vlhkosti exteriéru. Zákonitě to povede ke kondenzaci v místech kde tramy prochází ven. Zarucuji Vám že mate do 10 let zaděláno na pořádný pru...ser. Včetně potencionalnich problémů s drevomorkou. Mate projektanta, tak mu tento napad předložte.

  • @zubr487  Teď už Vám rozumím.Takže myslíte, že když to uděláme podle první varianty...sice obtížnější....Což je skladba zeshora dolu...zaklop, mezera, izolace,zadrátování,paroteska, mezera rošt s sdk, že to bude ok?Takto ale tedy bude tram v interieru také zateplen a ta část venku bude pořád venku.A pořád bude rozdíl mezi teplotou trámu v interieru ataké trámu venku

  • @martas85  vy máte nějaké trámy v interiéru ? Půdní prostor je větraný a je vlhkostně a teplotně je to prakticky exteriér.
    Možností jak to udělat je víc. Nezapomeňte, že parotěska nesmí být děravá. Já bych postupoval takto
    1) kolmo k trámům bych na krokvové závěsy šrouboval střešní latě.
    2) vždy po cca 1m bych na horní straně latí natahal drátky jako oporu pro vatu a prostor bych vyplnil minerálem.
    3) po zaplnění celého stropu sponkovačkou nacvakáte parotěsku. To je důvod použití latí místo CD. Spoje parotěsky se lepí oboustrannou páskou a nakonec spoje a sponky přelepíte hliníkovou páskou. Kolem stěn se parotěska ohne dolů s dostatečným přesahem
    4) kolem stěn vyměříte výšku budoucího stropu a pomocí natloukacích hmoždinek přiděláte UD profily podložené pěnovou páskou. Parotěsku sevřete mezi zeď a UD profil. Nakonec se odřízne přesah parotěsky a já jsem navíc spoj přetáhl lepidlem na parotěsky.
    5) do latí našroubujete přímé závěsy podložené šroubotěsnou páskou. Po přišroubování závěsu je dobré za něj silou zatáhnout.
    6) vyměříte si pozice CD profilů. Musíte si předem rozmyslet kladení SDK desek
    7) našroubujete CD profily. Pro srovnání je vhodné použít dlouhé rovné pravítko a laserový nivelátor
    😎 našroubujete SDK atd