Venkovní 3f zásuvka: 16 A nebo 32 A? Jaké řešení zvolit?

Zdravím, jak nejlépe řešit venkovní 3f zásuvku? 16 A verze může být do budoucna už málo a raději bych měl 32 A. Problém je, že z 32 A je pak problém redukcí udělat 16 A, jelikož by musela být s jističem. Jaké máte řešení vy? Máte 16 A nebo 32 A verzi? Případně kombinace? Díky.
Odpovědět
1
2
Jisti se zasuvka a ne redukce.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od martin_s:

Jisti se zasuvka a ne redukce.
@martin_s pokud máte zásuvku jištěnou na 32 A, tak nemůžete udělat redukci na 16 A verzi. Takové redukce se ani nedají koupit, protože jsou zakázané.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od raptor18:

Zdravím, jak nejlépe řešit venkovní 3f zásuvku? 1…
@raptor18 Ekonomická sebevražda mít na venkovní zásuvce 3x32 A. Ceny za rezervovaný příkon hlavního jističe rok co rok rostou a nejsou to malé částky. Podle tarifu budete přesně vědět kolik Vás ta sranda příjde, jaké byly ceny před pár lety a jeké budou za pár let.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od marfycz:

@raptor18 Ekonomická sebevražda mít na venkovní z…
@marfycz To s tim nesouvisi.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od marfycz:

@raptor18 Ekonomická sebevražda mít na venkovní z…
@marfycz Můžu mít klidně zásuvku 3x32 A a mít hlavní jistič 25 A.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od raptor18:

@martin_s pokud máte zásuvku jištěnou na 32 A, ta…
@raptor18 Nerekl bych, do zasuvky muzete pripojit pohyblivy privod schopny prenest i jen treba 5A. Koupit se da treba zde https://eshop.sectron.cz/redukce-cee-...
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od martin_s:

@raptor18 Nerekl bych, do zasuvky muzete pripojit…
@martin_s redukce z odkazu je 16 A na 32 A. To být může, ale naopak je to problém.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od martin_s:

@raptor18 Nerekl bych, do zasuvky muzete pripojit…
@martin_s co píšete je samozřejmě nesmysl když to budeme brát z pohledu požární bezpečnosti s legislativy. Tak pokud bude mít zásuvku 32A nejčastěji jištěnou 25A tak 16A prodlužku na to dát nesmíte. Je to úplně stejné jako u prodlužovaček do zásuvek na 230V tam taky musí kupovat 16A prodlužku pokud máte jištěnou zásuvku 16A. A ta redukce co jste poslal je opačná z 16A na 32A tam to samozřejmě problém není. Ale zase na druhou stranu běžně se to dělá ty přechodky taky ji mám doma. U toho není ani tak problém zástrčka ale tenký kabel protože při zkratu anebo poruše na připojeném zařízení jistič pravděpodobně nevyhodí.
Odpovědět
@raptor18 záleží co plánujete v tom mít zapojené jestli jen tak ji chcete a nebo třeba cirkulárku ta jediná asi potřebuje 25A. Jinak třeba štípačce nebo míchačce dostačuje 16A. Ale buď dáte 32A a to pak řešit prechodkou která by se používat neměla. Nebo mít nataženo více přívodu a více zásuvek. Ale osobně vždy doporučuji lajkum něco takového. Je tam 32A , 16A i 230V. https://www.kvelektro.cz/zasuvkova-sk...
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od edison101:

@martin_s co píšete je samozřejmě nesmysl když to…
@edison101 V tomto úplne nemám jasno. Chápem, že istič je tam na ochranu kabeláže, ktorá je za ním a na 16A zásuvku by som mal dať kábel do 16 A. Ako je to ale s kabelážou, ktorá vedie k spotrebiču? Pretože spotrebiče rozhodne nemajú vždy dostatočne dimenzovanú kabeláž, keď odoberajú len pár wattov. Typický prípad sú LED svetlá na okruhu s ističom na 10 A, rozvody mám 3x1,5, ale káblik ku svetlu je omnoho tenší.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od edison101:

@martin_s co píšete je samozřejmě nesmysl když to…
@edison101 Nesmysl je, že Vy píšete nesmysl, že není možné přpojit pohyblivý přívod diminezovaný na maximální proud 5A. Laskavě se podivte na pohyblivý přívod k lampičce nebo televizi to určitě 16A nedá. Z 32A na 16A je třeba tady https://www.thomann.de/cz/stairville_... https://allegro.cz/produkt/silova-zas...
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od roman_:

@edison101 V tomto úplne nemám jasno. Chápem, že …
@roman_ přímo u zařízení je to věc výrobce který za to ručí a samozřejmě šetří kde se dá. Proto ty přívody jsou ke všemu krátké protože při delším kabelu a málem průřezu už nevyjde impedance.
Odpovědět
@martin_s tak doporučuji se na ty zástrčky podívat 😉 většinou z čela je psáno kolik to vydrží a vždy na které jsem se díval (lednička,televize, tiskárna) má 16 A přikládám třeba fotku z nabíječky k notasu. A tu nejde o to aby kabel zvládl trvale 16A ale aby dokázal přenést dostatek proudu k vyhození jističe jestli to zvládne je věc druhá. (Proto ty ledničky tak často hoří 😁). A dále vy jako uživatel se musíte přesvědčit zda to zařízení můžete do sítě napojit dle návodu výrobce. Byl jsem u požáru budovy kde to chytlo od poškozené prodluzky kterou dotyčný koupil v marketu za pár Kč problém byl že na prodluzce bylo napsáno 10A čím porušil návod vyrobce a schválně kolik si myslíte že dostal z pojistky? Výrobci se brání jak můžou proto píší že zařízení nemůže být v síti bez dohledu atd. Dám jednu kuriozitu kterou nám říkal na školení vyšetřovatel od hasičů. Vyjeli k požáru toho stojanu na vodu na ty modré barely s vodou. Škoda nebyla velká tak začli řešit návod to je zajímá vždy jako první a v něm bylo napsáno že zařízení nesmy být zapojeno v El sítí pokud není pod dozorem osob. Takže problém porušení návodu k obsluze. Ale ale o pár odstavců níž je napsáno že zařízení musí být trvale připojeno k El sítí jinak dojde ke skaženi vody a teď si vyberte co dělat. 😁😁 Jinak první odkaz je zase 16/32 až na tom alegru je to správně tam se dá sehnat všechno tam předpisy neřeší
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od edison101:

@raptor18 záleží co plánujete v tom mít zapojené …
@edison101 Nějaká ta zásuvková skříň se mi líbí nejvíce, protože je to opravdu univerzální. Jen jak to udělat, aby to vzhledově vypadalo dobře? Máte to zapuštěné do fasády v nějaké skříni?
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od edison101:

@martin_s tak doporučuji se na ty zástrčky podíva…
@edison101 Tak jsem se díval: zásuvková přechodka (EU/US) - 10A, nabíječka - 7,5A lampička - 2,5A Co na to říkáte? Zásuvky jsou jištěné standardně na 16A. Jste si jist, že to tam nesmím strkat?
Odpovědět
Myslím, že 3x16A je zcela dostatečné, ale otázka je, co chcete do té zásuvky zapojovat. Pokud si nejste jistý, zda v budoucnu budete potřebovat více, tak bych naddimenzoval kabel a v případědě potřeby by se v budoucnu změnil jen jistič a zástrčka...
Odpovědět
Článek se načítá
32A určitě, já teď dávám 63A zásuvku na 50A jistič Nikdy nevíte, já taky myslel že 3x16A jistič, 2,5mm kabel bude stačit, no první štípačka 5,5kW, tak šlo C16/3 a nakonec cirkulárka 22A trvalý odběr (motor 10kW) a druhá 4kW.... A pojede souběžně cirkulárka plus štípačka v některých časech, takže 63A zásuvka, z ní pak rozbočka D32/3 a C16/3
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od edison101:

@roman_ přímo u zařízení je to věc výrobce který …
@edison101 Euro šnúry k počítačom sú v pohode, ku kuchynským spotrebičom tiež, ale práve tie lampičky sú asi problém vždy, tiež na nej mám 2,5 A. Na vybavenie ističa v prípade skratu to stačiť asi bude, to by malo zareagovať v zlomku sekundy. Alebo aj za taký krátky čas ten prívodný kábel zhorí? A trošku ešte z iného súdka, hypotetická situácia: Mám hlavný istič 3x25 A, aby som dodržal pravidlá, tak môžem mať zásuvku 3x32 A istenú 3x20 A. A teraz si kúpim elektro auto a 10 kW FVE. Mohol by som teda dostať do auta plný výkon FVE a ešte si cucnúť zo siete 3x25 A. Je možné v takomto prípade istiť zásuvku vyššim ističom, ako je hlavný do domu? Predpokladajme, že mám všade správne dimenzovanú kabeláž. Je to blbost a nikto by takto auto nenabíjal, ale zaujíma ma teória. Miesto auta sa dá predstaviť nejaký veľký stroj, ktorý by som používal iba za slnečného dňa.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od roman_:

@edison101 Euro šnúry k počítačom sú v pohode, ku…
@roman_ Teoreticky by to šlo, ale nebudete mít správně selektivitu jištění. Při poruše na 3x32 A vám první vypadne hlavní jistič, a tedy celý dům.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od roman_:

@edison101 Euro šnúry k počítačom sú v pohode, ku…
@roman_ Zasuvku můžete jistit z hlavního jističe, prostě v rozvaděči bude svorkovnice a z té se vytáhne kabel k zásuvce, pokud nebude hodnota hlavního vyšší jak proudová zatížitelnost zásuvky a kabelu
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od raptor18:

@roman_ Teoreticky by to šlo, ale nebudete mít sp…
@raptor18 To vypadne tak jak tak, při tvrdém zkratu vyletí hlavní a je jedno jestli má 32 nebo 16a jištění.... Když mám silný zkrat na 16A B okruhu tak to vyhodí hlavních 50A někdy taky
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:

@roman_ Zasuvku můžete jistit z hlavního jističe…
@vladimir_sacha To mi nepríde úplne správne riešenie v prípade, že by som mal ešte zdroj (FVE) zapojený až za hlavným ističom.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od roman_:

@vladimir_sacha To mi nepríde úplne správne rieše…
@roman_ Dobře pokud by tím pádem bylo možné, že by FVE ještě dokrmila ten přívod, tak dát C jistič o řadu nižší nebo totožný v B
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od martin_s:

@edison101 Tak jsem se díval: zásuvková přechodk…
@martin_s správně ne protože když dojde ke skratu tak tím kabel nedokáže projít dostatek proudu aby vyhodil jistič. Myslíte že Číňani co to vyrábí řeší nějaké české jištění zda je to bezpečné ? Ale konečné slovo má pojišťovna když vám řekne že vám škodu nezaplatí. 😉 Proto většina elektroniky má trafo hned do zásuvky kde je tohle jedno.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od roman_:

@edison101 Euro šnúry k počítačom sú v pohode, ku…
@roman_ právě že výrobci bezpečnost moc neřeší ale na druhou stranu aby došlo k problému třeba na té lampicce je minimální největší problém v dnešní době jsou prodluzky a lednice. Co se týče dotazu tak úplně správně by mělo být že když je hlavní jistič 25A tak zásuvka by měla mít 20 A. Aby když dojde k problému vypadl jistič od zásuvky s ne celý barák. Ale v praxi se dává i ta zásuvka na 25 A. A jako dle norem by to jít nemělo protože porucha na jednom obvodu nesmí ovlivnit jiný obvod. V případě že by FVE nejela tak by to pak bralo vše ze sítě a vyhodil hlavní ale možná se to nějak dělat může. FVE nedělám vůbec takže nemám zkušenosti. A u Vladimíra víme jak to vše vypadá tam se divím že se jim barák ještě nerozpadl nebo neshořel.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od edison101:

@martin_s správně ne protože když dojde ke skratu…
@edison101 To je blbost, to jste si popletl. Nenasel jsem doma zadny nizkoprikonovy spotrebic, ktery by mel vice jak 10A. skoro vsichni maji 2,5A vcetne televize Sony, tak se trochu zamyslete. Spotrebice maji CE. Hlavne si pletete, ze uvedeny proud je pro zkrat, ale je to trvaly proud. Tzn. jistic vybavi na nadproud i v radech desitek A. Zkuste dat nejaky relavatni zdroj, kde je omezeno pouziti adapteru a prodluzovacich privodu, at se tu nesiri bludy, ja o nicem nevim.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od edison101:

@roman_ právě že výrobci bezpečnost moc neřeší al…
@edison101 Nebojte, nerozpadl ani neshořel, síť zvládne nárazových cca 70kW po dobu pár milisekund..... Než se roztočí ta cirkula. Ona ta elektrika je sice taková všelijaká, to neříkám, ale dimenze kabelů že tu vedou 6 nebo 10mm kabely je pravda a že tahám ayky 4x16 ven je taky tak, počítám.l s rezervovaným příkonem 40kW na lis 200t v budoucnu až bude hotová komplet zámečnická dílna
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od edison101:

@roman_ právě že výrobci bezpečnost moc neřeší al…
@edison101 Chladnička, mikrovlnka, trouba, myčka, kávovar, kanvica, práčka, sušička, všetky majú prívodný kábel na 16 A. Rovnako PC, monitory a noťas, ale lampička, telka, repráky, nabíjačky na baterky všeho druhu, vlastne všetky spotrebiče, čo majú štandardne tú malú plochú vidlicu a dvojlinku, majú do 2,5 A. To mi chcete tvrdiť, že poisťovňa bude krátiť plnenie, keby zahorela telka, pretože zásuvka nebola istená na 2,5 A?
Odpovědět
Profilova fotka
Obecně domovní el. instalace resp. její jištění se dělá tak, aby chránila pevně zadělané vodiče ve zdech (extra přívody jen pro náročné spotřebiče zejména v kuchyni). Tedy primárně to není ochrana koncových spotřebičů. Pokud se vám vyskratuje spotřebič, tak je stejně po něm, tedy jde o to zachránit instalaci ve zdech. Jiná situace je pak v průmyslu, tam má každý spotřebič (stroj) sůj vlastní vývod s konkrétně nastavenými ochranami. Podle toho se pak i volí přívodní kabel. Jinak k tématu. Osobně si myslím, že v domácnostech si člověk (pokud to není opravdová vyjímka) vystačí s 16A. Pokud by se trvalo na 32A. Tak jí klidně dát, natáhnout ve zdech odpovídající vodič a pak případě redukce dát odpovídající jistič.
Odpovědět

Odpověď na příspěvek od roman_:

@edison101 Chladnička, mikrovlnka, trouba, myčka,…
@roman_ narovinu nevím u takového požáru jsem zatím nebyl ale jak jsem psal byl jsem u požáru kde zahorela prodlužka co byla na 10A (nehorela kvůli přetížení v době zahoření nebyl žádný odběr) a pojišťovna se kroutila protože prodlužka byla jen na 10 A v obvodu jištenem 16A.
Odpovědět
1
2
Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Přesunutím fotek můžete změnit jejich pořadí